Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

феррорезананс возник , фр уже имеем

Amn
сообщение 12.2.2021, 23:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 12.2.2021
Пользователь №: 58215



Добрый день. Есть вопрос: при производстве переключений на ОРУ 110 кВ возник феррорезонанс... ТН зазвенел-загудел. Можно ли в это время включить заземление шин, для ликвидации перенапряжения? Если нет, то почему? По моему никакой опасности нет, мы же не рвём дуг, а заземляем. Про мероприятия по предупреждению возникновения явления ФР просьба не рассказывать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 15.2.2021, 7:00
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Непонятный вопрос, судя по вопросу Вы хотите заземлить шины 110кВ находящиеся под напругой?
Если включите заземление шин конечно же перенапряжения исчезнут, только после небольшого фейерверка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Amn_*_*
сообщение 15.2.2021, 21:25
Сообщение #3





Гости






Мы отключили разъединитель, получился замкнутый контур, изолированый от внешней сети. В контуре ток намагничивания остался, но возник ФР, напряжение растёт, но током подпитки нет извне. Ток скоро и сам снизится, но напряжение успеет повредить, пробить ТН.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.2.2021, 22:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23085
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



дайте схему глянуть


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Amn_*_*
сообщение 16.2.2021, 12:02
Сообщение #5





Гости






дайте схему глянуть

Две с обходной, выводим шины
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.2.2021, 17:38
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23085
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



только начал видеть, как пропало всё


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.3.2021, 10:31
Сообщение #7





Гости






Можно! Но для этого Вам потребуется отключить РТН так как ЗН, как правило находятся на нем. После отключения РТН эффект ФР прекратится из-за того что убрали индуктивность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения