Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбор напряжения измерительного ТН

НИР
сообщение 17.2.2021, 13:17
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 463
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Здравствуйте, кто нибудь сталкивался с такой проблемой, хочу понять для себя.
Промышленное предприятие, сеть 6кВ.
Вводим новую подстанцию, надо заказать измерительный ТН.
По типу ТН для сети 6кВ в каталоге на выбор для опросного листа указано первичное напряжение 6,0; 6,3; 6,6; 6,9 кВ.
Вопрос:
Какое напряжение указать и на основании какого документа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.2.2021, 16:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22792
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вторичные напряжения у них указаны? вам какое вторичное нужно?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 17.2.2021, 17:58
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(НИР @ 17.2.2021, 13:17) *
Здравствуйте, кто нибудь сталкивался с такой проблемой, хочу понять для себя.
Промышленное предприятие, сеть 6кВ.
...

Напряжение "сети 6 кВ" определяется вторичным напряжением силовых трансформаторов. Производятся трансформаторы со вторичным напряжением 6.0 кВ, 6.3 кВ, 6.6 кВ (6.9 кВ не встречал). А у Вас на предприяти какие вторичные напряжения?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 18.2.2021, 7:23
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 463
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



В новой пдстанции напряжение будет в пределах от 6,5 до 6,2 кВ (одна секция питается от своей ТЭЦ с шин генераторного напряжения, другая от ГПП 110/6).
Старые ТН-ы типа НОМ, НТМИ, НАМИТ - беру паспорт НАМИТ, там всё понятно первичное напряжение - 6кВ, основная вторичная 0,1кВ, дополнительная вторичная 0,1/3 кВ.
Смотрю каталоги , типов разных много, привоожу к примеру во вложении 2 шт и чешу репу.

Сообщение отредактировал НИР - 18.2.2021, 7:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____2.doc ( 1.86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.2.2021, 7:32
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22792
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



первичка на обоих 7,2 максимум, выбирать надо по вторичке - что там у вас будет, класс, мощность


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 18.2.2021, 7:55
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 463
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Цитата(с2н5он @ 18.2.2021, 9:32) *
первичка на обоих 7,2 максимум, выбирать надо по вторичке - что там у вас будет, класс, мощность


Вашу мысль понял, тоже к этому склоняюсь, для учета и измерений наверное все счетчики, киловольтметры, ваттметры и т.п имеют 100В, значит вторичка 100В,
а как по Вашему зачем тогда вторички 110, 120 ...В???

Сообщение отредактировал НИР - 18.2.2021, 7:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.2.2021, 18:01
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22792
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тут я не знатец, может в релейке для чего или схемы подключения учёта какие то
могу попробовать завтра у релейщиков попытать
в ГОСТе нашёл что 110 и 120 для экспорта


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова