Пуск фазного двигателя от частотного перобразователя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пуск фазного двигателя от частотного перобразователя |
Гость_Гость_Станислав_*_* |
11.2.2021, 17:16
Сообщение
#1
|
Гости |
Подскажите пожалуйста светлые умы!) Асинхронный двигатель с фазным ротором 100 КВт, пускают на прямую потому как от нагрузок пусковые сопротивления горят, роторную цепь закоротили (по сути сделали короткозамкнутый двигатель), насколько реально поставить туда частотный преобразователь? и будет ли осуществляться управление? Благодарю!
|
|
|
|
11.2.2021, 17:27
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8888 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
При переоборудовании кранов так делается повсеместно. Результаты очень положительные
-------------------- |
|
|
15.2.2021, 18:55
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
И управление и полная защита АД. И куча разных "плюшек".
|
|
|
15.2.2021, 20:58
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8888 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
ЛЕША, автора не было 4 дня. Либо он просто невежа и не поблагодарил, либо он вбросил вопрос и не появляется. При любом из этих вариантов он не достоин продолжения разговора
-------------------- |
|
|
|