Имеется некая организации, назовем ее ООО, на территории которой стоит транс. 6КВ, от которого и питается трехфазным напряжение по стороне 0.4кВ.
Была авария на районе и облэнерго отключила всех потребителей, в том числе и ООО на пол дня. После устранения аварии и подачи питания на ООО, напряжения по фазам стало 170В-180В-200В. Все Электро приборы перестали работать, света практически нет, обогрева нет. В облэнерго твердят что у них все нормально, причина у вас. Вопрос, что делать и в чем причина, куда смотреть и как это исправить?? |
|
|
![]() |
10.2.2021, 13:08
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
и 170 показывает??
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
12.2.2021, 14:57
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
|
|
|
Гость_Дима_* Напряжение сети 180В 9.2.2021, 12:23
с2н5он транс ООО? начинать нужно с него - что там
межфазн... 9.2.2021, 18:09
НИР где то сгорели предохранители нет фазы 10.2.2021, 12:29![]() ![]() ![]() |
|