Почему отключается автомат 25А раньше 6А? , автоматы и их взаимодействие |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Почему отключается автомат 25А раньше 6А? , автоматы и их взаимодействие |
| Гость_Гость_Илья_*_* |
4.2.2021, 10:30
Сообщение
#1
|
|
Гости |
ДОбрый день всем!! Есть вопрос: многоэтажный дом, щитовая на первом этаже. в подвале кладовки и освещение. В подвале на освещение кладовок стоит автомат 6А вроде класс В, а в щитовой на кабле от щитовой на первом этаже до щитка в подвале стоит 25А автомат, вроде, класс С. ТАк вот, очень часто отключается именно 25А автомат, а 6А не срабатывает. ВОПРОС!! почему это так происходит и как от этого избавиться, и сделать так, чтобы, все же, срабатывал, даже на козу, сначала 6А?
|
|
|
Гость_Илья_* Почему отключается автомат 25А раньше 6А? 4.2.2021, 10:30
с2н5он к 25 А что ещё подключено? 4.2.2021, 10:56
sasha4312 1. Неисправен автомат 6А.
2. При двух-кратной, к п... 4.2.2021, 12:35
zendo057 Цитата(sasha4312 @ 4.2.2021, 12:35) 1. Не... 4.2.2021, 17:47
Roman D Вполе вероятно, что автомат немного дифф. 4.2.2021, 17:15
Гость Автомат не дифф.
Кабель между автоматами примерно... 4.2.2021, 19:31
с2н5он Цитата(Гость @ 4.2.2021, 19:31) Спирту - ... 4.2.2021, 21:14
Гость sasha4312: Утечка на линии маловероятна. И что мне... 4.2.2021, 19:36
Гость Я таки опасаюся шо это ничего не поменяет! ДАж... 4.2.2021, 22:44
с2н5он Цитата(Гость @ 4.2.2021, 22:44) они у вас... 5.2.2021, 0:40
Dimka1 Цитата(Гость @ 4.2.2021, 22:44) Я таки оп... 5.2.2021, 3:53
Электромонтёр ЦитатаВ подвале на освещениеПопробуйте вместо авто... 4.2.2021, 23:56![]() ![]() ![]() |
|