Трансформатор тока нулевой последовательности , вопрос к специалистам РЗА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформатор тока нулевой последовательности , вопрос к специалистам РЗА |
3.2.2021, 20:11
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Заказчик решил отказаться от установки трансформаторов тока нулевой последовательности в части ячеек РУ-6кВ - на трансформаторы и к УКРМ. Допустимо ли это? Есть ли норматив на их установку?
|
|
|
|
3.2.2021, 22:44
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 |
Для трансформаторов должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от следующих видов повреждений и ненормальных режимов работы:
_________________ Здесь и далее в разд. 3 термин "трансформаторы" распространяется и на автотрансформаторы (соответствующих напряжений и мощностей), если в тексте не делается специальной оговорки. 1) многофазных замыканий в обмотках и на выводах; 2) однофазных замыканий на землю в обмотке и на выводах, присоединенных к сети с глухозаземленной нейтралью; 3) витковых замыканий в обмотках; 4) токов в обмотках, обусловленных внешними КЗ; 5) токов в обмотках, обусловленных перегрузкой; 6) понижения уровня масла; 7) частичного пробоя изоляции вводов 500 кВ; однофазных замыканий на землю в сетях 3-10 кВ с изолированной нейтралью, если трансформатор питает сеть, в которой отключение однофазных замыканий на землю необходимо по требованиям безопасности (см. 3.2.96). Рекомендуется, кроме того, применение защиты от однофазных замыканий на землю на стороне 6-35 кВ автотрансформаторов с высшим напряжением 220 кВ и выше. -------------------- Фаза есть , ума не надо
|
|
|
4.2.2021, 5:52
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Где то читал такое, для тр-ров и КЛ 6-10кВ, что допускается не оснащать присоединение защитой от замыкания на землю с помощью ТТНП, а делать только с помощью устройства контроля изоляции на ТН секции. Припоминаю речь там шла о кабелях внутри ТП и определенной длины или если ток в сети ОЗЗ менее 5А.
Естественно речь идёт не на тех присоединениях где ток ОЗЗ маленький, но отключать всё равно надо из-за соображений электробезопасности. Или сами посмотрите, или если не найдете, попробую сам поискать позже. Сообщение отредактировал НИР - 4.2.2021, 6:37 |
|
|
4.2.2021, 9:22
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
ПУЭ 3.2.2. Электроустановки должны быть оборудованы устройствами релейной защиты, предназначенными для:
а) автоматического отключения поврежденного элемента от остальной, неповрежденной части электрической системы (электроустановки) с помощью выключателей; если повреждение (например, замыкание на землю в сетях с изолированной нейтралью) непосредственно не нарушает работу электрической системы, допускается действие релейной защиты только на сигнал. От меня: Для потребителей 3 категории, вероятно достаточно общей сигнализации на пульт дежурным, через трансформатор собственных нужд, если дежурные на подстанции есть, или появляются там хотя-бы раз в сутки, что увеличивает время поиска неисправной линии, и необходимости поочередного отключения линий, что неприемлемо для потребителей 1 категории. 3.2.66. На понижающих трансформаторах и блоках трансформатор - магистраль с высшим напряжением до 35 кВ и соединением обмотки низшего напряжения в звезду с заземленной нейтралью следует предусматривать защиту от однофазных замыканий на землю в сети низшего напряжения, осуществляемую применением: 1) максимальной токовой защиты от внешних КЗ, устанавливаемой на стороне высшего напряжения, и, если это требуется по условию чувствительности, в трехрелейном исполнении; 2) автоматических выключателей или предохранителей на выводах низшего напряжения; 3) специальной защиты нулевой последовательности, устанавливаемой в нулевом проводе трансформатора (при недостаточной чувствительности защит по п. 1 и 2). Для промышленных электроустановок, если сборка на стороне низшего напряжения с аппаратами защиты присоединений находится в непосредственной близости от трансформатора (до 30 м) или соединение между трансформатором и сборкой выполнено трехфазными кабелями, допускается защиту по п. 3 не применять. При применении защиты по п. 3 допускается не согласовывать ее с защитами элементов, отходящих от сборки на стороне низшего напряжения. В общем, читайте ПУЭ раздел 3, там еще много чего интересного есть! Я не все озвучил! Сообщение отредактировал sasha4312 - 4.2.2021, 9:39 |
|
|
|
4.2.2021, 12:48
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Спасибо за помощь!
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 7:59 |
|