Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Стояк без орехов

Yuri Zolotoy
сообщение 28.1.2021, 22:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 28.1.2021
Пользователь №: 58151



Здравствуйте!
Прошу дать совет. Дом панельный СССР) Меняли кабель в стояке лет 5 назад. Т.е. даже не в стояке, а отдельной трассой пустили в трубе. Теперь у меня на этаже щиток старый (где, видимо, обрезаны провода) и маленькая распред. коробка над моей дверью с автоматом 25А. В этой коробке видно приходящий снизу и уходящий наверх кабель, соединенный скрутками (возможно, это кабель АВВГ 4х6) и от двух скруток идет отвод в мою квартиру проводами АПВ 5,0 ( точнее это АППВ 2х2,5, жилы которого скручены между собой - типа 5 мм кв). Первый отвод - через автомат 25 А на фазу, и второй отвод - на "0". Где-то дальше эти АППВ соединяются с проводами счетчика (счетчик уже в моей квартире). Т.е. чисто теоретически счетчик можно вытащить с проводами без нарушения пломбировки- когда меняли кабель между этажами, меня дома не было и как-то все это подсоединили (наверное, в старом маленьком щитке, я туда не смотрел еще). Вопрос - как мне эти скрутки АВВГ 4х6 убрать и что поставить вместо них на отвод? Клемники или орехи или что-то есть другое? И от отводов хочу сделать нормальную проводку, автомат однополюсный поменять на двухполюсный 25А и провести на счетчик в квартиру цельные провода от автомата (например, завести кабель ВВГнг-LS 2x4). Посоветуйте, пожалуйста. Подача напряжения на АВВГ 4х6 идет с 1-го этажа, доступ к отключению есть. Нарисовал для наглядности, как смог)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.doc ( 31.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.1.2021, 8:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22762
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



обратитесь в управляйку, получите разрешение и делайте, если будете вскрывать счётчик, то лучше письменно и поставщику ЭЭ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yuri Zolotoy
сообщение 29.1.2021, 9:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 28.1.2021
Пользователь №: 58151



Так а что делать, если я не знаю, что там ставить вместо скруток. Разрешение это понятно, получить на проблема, тем более, что к счетчику все равно нужен доступ, чтобы поменять провода
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 29.1.2021, 11:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8873
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Yuri Zolotoy @ 29.1.2021, 11:42) *
Так а что делать, если я не знаю, что там ставить вместо скруток.

Странное заявление для профессионала


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.1.2021, 12:29
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22762
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Yuri Zolotoy @ 29.1.2021, 9:42) *
вместо скруток.
орехи, зажимы прокалывающие для СИП, то что Вам понравится и согласуют


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.1.2021, 12:51
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 29.1.2021, 12:29) *
зажимы прокалывающие для СИП
Эти еще поискать надо, от 6 мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yuri Zolotoy
сообщение 29.1.2021, 12:55
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 28.1.2021
Пользователь №: 58151



Спасибо за ответы! Я не профессиональный электрик. Т.е. сделать качественный монтаж могу, чтобы не вызывать лишний раз электрика, но что где используют - не все знаю. Поэтому спросил у профессионалов. Просто я такого монтажа нигде не встречал
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.1.2021, 14:52
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22762
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 29.1.2021, 12:51) *
поискать
зачем? 2 по 6 зажмёт прекрасно


Цитата(Yuri Zolotoy @ 29.1.2021, 12:55) *
не все знаю.
орех У-731, денег не жалко, можете со смазкой


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yuri Zolotoy
сообщение 29.1.2021, 15:25
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 28.1.2021
Пользователь №: 58151



Цитата(с2н5он @ 29.1.2021, 15:52) *
зачем? 2 по 6 зажмёт прекрасно


орех У-731, денег не жалко, можете со смазкой

Огромное спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Инженер Гарик_*
сообщение 30.1.2021, 20:29
Сообщение #10





Гости






На самом деле ничего удивительного здесь нет, читал информацию, что и без орехов стояк бывает, и при этом даже

Цитата(с2н5он @ 29.1.2021, 14:52) *
со смазкой

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 23:52
Rambler's Top100     