Доброй ночи уважаемые форумчане !
Имеется медный провод сечением 6 мм кв , 220 В , закрытая проводка в гофре в стене . Помимо него имеется варочная индукционная панель (Bosch PIF651FB1E) номинальной мощностью 7.4 кв. Плюсом имеется электрический духовой шкаф (Bosch HRG5184S1) , как указано - мощность подключения 3,6 кв. По поводу варочной панели - из 4х конфорок редко используем больше одной, обычно 1-2. Можно ли как-то это подключить вместе к этому проводу, может есть какие то танцы с бубном, видел соседи в соседнем доме подключали через 2 автомата, не могу понять зачем, но тем не менее. Если тянуть еще одну линию на кухню, значит вскрывать стены со всеми вытекающими, сейчас я этого уже никак себе позволить не могу, или тянуть открытую проводку, что несомненно испортит эстетику пространства. Если есть какая то возможность , подскажите мужики |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А почитать форум? Есть тут закрепленная тема "прежде чем задавать вопрос...". Или поиском воспользоваться
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Можно ли как-то это подключить вместе к этому проводу проблема в чём именно?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Имеется медный провод сечением 6 мм кв , 220 В Нормально потянет 6 кв медь и плиту и духовой шкаф. Подключайте спокойно. Вторую линию на кухню тянуть не надо. То что сейчас мода пошла на каждую розетку тянуть свой провод от щита это я считаю разводиловом. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 8.2.2021, 10:30 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Если есть какая то возможность , подскажите мужики Если уложитесь в 6 кВт, то можете поставить в щитке автомат на 25 А на эту линию. В противном случае придётся пуститься в пляс ![]() Сообщение отредактировал Инк - 8.2.2021, 10:33 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
... медный провод сечением 6 мм кв , ... варочная панель номинальной мощностью 7.4 кв. ... духовой шкаф (Bosch HRG5184S1) , мощность подключения 3,6 кв. По поводу варочной панели - из 4х конфорок редко используем больше одной, обычно 1-2. На провод 6 мм² - желателен автомат, на, не более 32А. ... т.е. как раз на 7 кВт. Можно ли как-то это подключить вместе к этому проводу, может есть какие то танцы с бубном, видел соседи в соседнем доме подключали через 2 автомата, не могу понять зачем, но тем не менее. Какой автомат стоит на вводе (перед/за счетчиком), мы не знаем (возможно 25А) ... если я угадал ... при перегрузе (вдруг забудете и включите всё) провод выдержит ... возможно отработает (раньше) вводной. Если всё это не пугает - подключайте. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Если уложитесь в 6 кВт, Из какой таблицы ПУЭ ток брали? Для алюминия? У него медь Автор, все у вас выдержит нормально. Не слушайте никого Сообщение отредактировал Viktor2004 - 8.2.2021, 11:03 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Viktor2004, это мощь, выше которой будет срабатывать легальная двацатьпятка. С АВ 32 ответвление пониженного сечения обязательно защищать.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
Гость_Волчок_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
проблема в чём именно? В том что я руководствовался таблицами сечения провода по мощности и току , из них выходит ,что 6 кв мм обеспечивают 10.1Кв в открытой проводке и 7,4 в закрытой. А у меня от двух приборов 11 Кв... Ссылки на таблицы к сожалению не могу прикрепить, пишут что я не имею права размещать ссылки на сторонние сайты |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.2.2021 Пользователь №: 58191 ![]() |
Так, я зарегистрировался. Вот таблицы которыми я руководствовался ht tps://yaelectrik.ru/wp-content/uploads/2017/05/05-20-660x500.jpg и ht tps://vodatyt.ru/wp- :(content/uploads/2020/02/tablitsa-raschyota-secheniya-kayuelya.jpg. (скопировать ссылку и удалить пробелы между ht и tps иначе ссылку не пропускает)
ps : писал вчера глубокой ночью на работе, а впереди еще работы до утра... искать ответ на форуме не было времени, а подключать приборы надо уже сегодня, уж извините ![]() Скоро приеду на квартиру, напишу сколько ампер на автомате в щитке Сообщение отредактировал Vol4ek - 8.2.2021, 11:47 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Для установленной мощи этого провода однозначно недостаточно, считайте сколько вам хватит для готовки, от этого будет зависеть геморность предстоящей работы
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
10.1Кв в открытой проводке и 7,4 в закрытой. 8.8 в закрытой. Для двухжильного провода надо считать. Земельный не греется Сообщение отредактировал Viktor2004 - 8.2.2021, 12:42 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Vol4ek,
В надежную страховую компанию ... надо зайти и договор заключить! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Вот таблицы которыми я руководствовался Вот правильная таблица ![]() 40*220 = 8.8 кВт -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.2.2021 Пользователь №: 58191 ![]() |
Vol4ek, В надежную страховую компанию ... надо зайти и договор заключить! Я так понял, что при наличии хорошего автомата максимум, что грозит это дискомфорт при приготовлении пищи, когда будет стабильно вылетать автомат. И сейчас не взять квартиру в ипотеку без страховки... Вот, то что у меня в коробке. Как я понял я могу подключить варку и духовку к этому проводу и заменить автомат на более надежный (40 ампер?). И при условии , что я буду пользоваться как обычно 1-2 конфорками на средних режимах, то это может прокатит, а в крайнем случае вылетит автомат, что всяко лучше пожара. Я верно мыслю ? Еще прилагаю фото розетки, через такую можно подключить 2 прибора ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
в крайнем случае вылетит автомат, что всяко лучше пожара. Я верно мыслю ? Еще прилагаю фото розетки, через такую можно подключить 2 прибора ? Если вылетит автомат 40 А - это не крайний случай будет, а праздник ![]() Я бы такой розетке не доверил потенциальные 10 кВт. Клемники как на фотке для больших токов тоже опасно юзать. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.2.2021 Пользователь №: 58191 ![]() |
Если вылетит автомат 40 А - это не крайний случай будет, а праздник ![]() Я бы такой розетке не доверил потенциальные 10 кВт. Клемники как на фотке для больших токов тоже опасно юзать. Я в электрике тот еще, те случаи и выражения понятны вам , не понятны мне ) что значит "не крайний случай а праздник" ? и самое главное что надо сделать ? поставить на 25 или на 30 ампер или что ? Почему опасно юзать клемники ? Если этой розетке не доверяете то тогда как же подключить приборы ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Вы предполагаемую сработку 40 А автомата рассматриваете как наихудший расклад, а я - как повод отметить это событие, потому как учитываю сценарии с огоньком, если этот автомат не сработает
![]() Подключить лучше непосредственно, без розеток, ведь это стационарные девайсы. В вашем случае, например, соединить питающий провод с 2 хвостами, которые завести в агрегаты. Если на духовке есть провод с вилкой - обрезать вилку. При этом можно довольно безопасно заменить ваш 40 А на 25. Если 6 кВт вам не хватит, то в месте, где выходит питающий провод, лучше поставить на духовку АВ на 16 А, а в щитке 40 заменить на 32. Не клемники юзать опасно, а конкретно такие как на вашей фотке под большими токами. Вот классика, более сложный вариант с автоматом. Сообщение отредактировал Инк - 8.2.2021, 18:25 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Имхо: беру накладную коробку на 2 автомата - 16 на духовку и 25 на плиту (вы же пользуетесь 1-2 комфорками?) и все. Повторяю, это мое личное мнение, а там как хотите.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |