Сертификация аварийных (эвакуационных) светильников , Сертификация аварийных (эвакуационных) светильников |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сертификация аварийных (эвакуационных) светильников , Сертификация аварийных (эвакуационных) светильников |
18.1.2021, 16:11
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 2.4.2010 Пользователь №: 17798 |
Добрый день!
В проекте в качестве аварийных (эвакуационных) светильников генпроектировщик использует обычные потолочные светильники с опаловым рассеивателем, которые имеют сертификат соответствия, но не имеют пожарный сертификат. На вопрос "Почему у эвакуационных светильников отсутствует пожарный сертификат?"; отвечают, что не требуется и ссылается на фЗ-123, ст.145. По их мнению пожарный сертификат должен быть только на световые указатели "выход". В ст.146 описываются Схемы подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности, при этом напрямую про светильники ничего не говорится... У некоторых производителей светильников нашел пожарные сертификаты, в которых соответствующие ссылки на ГОСТ (испытывают на работу в условиях пожара)... Вопросы: 1. На какие Нормы проектирования (обязательные к применению) сослаться в части необходимости наличия пожарного сертификата для светильников, выбираемых в качестве аварийных? 2. В какой подпункт ФЗ-123 ст.146 можно "притянуть" светильники? 3. Куда можно написать официальный запрос для получения разъяснения по данному вопросу: ВНИИПО, РосТехНадзор, СГСНиЭ? 4. Может уже есть официальные разъяснения/комментарии "компетентных органов" по данному вопросу? |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|