24.11.2012, 13:16
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 24.11.2012 Из: Омск Пользователь №: 29319 |
День добрый, уважаемые форумчане. Сразу прошу ссаными тряпками в мня не кидать, так как я новичок.
Попробую описать свою ситуацию. Занимаюсь проектрованием РУ-0,4 кВ, которая предназначениа для электроснабжения насосной и турбинного цеха. В нассной устанавливаются 8 насосов по 400 кВт; В турбинном цехе 6 насосов по 200 кВт. Для 8 насосов по 400 кВт, устанавливаемых в насосной, предусматриваются 8 преобразователей частоты (Siemens Sinamics G130), которые выносятся в отдельное помещение. В данный момент времени склоняюсь к выбору НКУ Нева с односторонним обслуживанием, но возникает ряд вопросов из-за нехватки информации и опыта по поводу размещения оборудования внутри шкафов. 1. Как вы думаете, в один шкаф войдут авомат на 1000А (для защиты 400 кВт-го насоса), автомат на 400 А (для защиты 200 кВт-го насоса), а также контакторы к ним? 2. Контакторы выносить в отдельный шкаф? Вообще они нужны в схеме управления насосасами с преобразователями частоты? -------------------- Начинающий инженер-проектировщик. Вникаю.
|
|
|
|
|
24.11.2012, 14:15
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23227 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. шкаф был подробно не озвучен, так что влезет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.11.2012, 14:15
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
в один шкаф точно не войдут. точнее, не столько сами, сколько еще и шинная обвязка.
лучше делать в каждой ячейке связку автомат-контактор, а те. что 400, лучше не более 4 в один шкаф. Контакторы никогда не помешают, особенно, если управления расцепителем автомата не предусмотрено ну да, все при условии ячейки 2000х600х600 минимум Сообщение отредактировал belok5 - 24.11.2012, 14:20 |
|
|
24.11.2012, 20:05
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 24.11.2012 Из: Омск Пользователь №: 29319 |
Предполагаю использовать ЩО-2000 НКУ Нева, но вот из-за скудности информации в буклете по габаритам шкафов в зависимости от оборудования, которое в него усанавливают, теряюсь в догадках.
Я правильно мыслю, что если я от шкафа отхожу кабелем, то необходимо к каждому шкафу ещё прибалять 400 мм на кабельный отсек? По поводу контаткоров. Даже не знаю, планирую использовать автоматы Schneider Elctric Compact NS с электронным расцепителем. В голове играет мысль, а, может, не ставить контаткоры? Сразу кабелем уйти на частотники? -------------------- Начинающий инженер-проектировщик. Вникаю.
|
|
|
|
|
24.11.2012, 21:03
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
неизвестно. будет там кабельный отсек, может, прямо там просто выводы с шин контактора будут.
я бы все-таки поставил контактор, частота циклов его включений/выключений больше, чем у автомата, не помешает он)) |
|
|
24.11.2012, 21:26
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 24.11.2012 Из: Омск Пользователь №: 29319 |
Мир полон открытий. Сейчас для себя нашёл, что контаткор как опция ставится в частотник Siemens Sinamics G150, только выяснить осталось, как он влияет на конечный габарит.
-------------------- Начинающий инженер-проектировщик. Вникаю.
|
|
|
24.11.2012, 23:46
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
ну если частотник по мануалу дает добро на полноценное отключение от сети без пробоя - тогда не вопрос.
по шкафам - я бы все же не экспериментировал, и тысячники по одному ставил. тем более что они скорее всего с корзинами будут, что также увеличит габариты |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|