the_next
сообщение 24.11.2012, 13:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 24.11.2012
Из: Омск
Пользователь №: 29319



День добрый, уважаемые форумчане. Сразу прошу ссаными тряпками в мня не кидать, так как я новичок.
Попробую описать свою ситуацию.
Занимаюсь проектрованием РУ-0,4 кВ, которая предназначениа для электроснабжения насосной и турбинного цеха.
В нассной устанавливаются 8 насосов по 400 кВт;
В турбинном цехе 6 насосов по 200 кВт.
Для 8 насосов по 400 кВт, устанавливаемых в насосной, предусматриваются 8 преобразователей частоты (Siemens Sinamics G130), которые выносятся в отдельное помещение.
В данный момент времени склоняюсь к выбору НКУ Нева с односторонним обслуживанием, но возникает ряд вопросов из-за нехватки информации и опыта по поводу размещения оборудования внутри шкафов.
1. Как вы думаете, в один шкаф войдут авомат на 1000А (для защиты 400 кВт-го насоса), автомат на 400 А (для защиты 200 кВт-го насоса), а также контакторы к ним?
2. Контакторы выносить в отдельный шкаф? Вообще они нужны в схеме управления насосасами с преобразователями частоты?


--------------------
Начинающий инженер-проектировщик. Вникаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.11.2012, 14:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23227
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. шкаф был подробно не озвучен, так что влезет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 24.11.2012, 14:15
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



в один шкаф точно не войдут. точнее, не столько сами, сколько еще и шинная обвязка.
лучше делать в каждой ячейке связку автомат-контактор, а те. что 400, лучше не более 4 в один шкаф.
Контакторы никогда не помешают, особенно, если управления расцепителем автомата не предусмотрено

ну да, все при условии ячейки 2000х600х600 минимум

Сообщение отредактировал belok5 - 24.11.2012, 14:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
the_next
сообщение 24.11.2012, 20:05
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 24.11.2012
Из: Омск
Пользователь №: 29319



Предполагаю использовать ЩО-2000 НКУ Нева, но вот из-за скудности информации в буклете по габаритам шкафов в зависимости от оборудования, которое в него усанавливают, теряюсь в догадках.
Я правильно мыслю, что если я от шкафа отхожу кабелем, то необходимо к каждому шкафу ещё прибалять 400 мм на кабельный отсек?
По поводу контаткоров. Даже не знаю, планирую использовать автоматы Schneider Elctric Compact NS с электронным расцепителем.
В голове играет мысль, а, может, не ставить контаткоры? Сразу кабелем уйти на частотники?


--------------------
Начинающий инженер-проектировщик. Вникаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 24.11.2012, 21:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



неизвестно. будет там кабельный отсек, может, прямо там просто выводы с шин контактора будут.
я бы все-таки поставил контактор, частота циклов его включений/выключений больше, чем у автомата, не помешает он))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
the_next
сообщение 24.11.2012, 21:26
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 24.11.2012
Из: Омск
Пользователь №: 29319



Мир полон открытий. Сейчас для себя нашёл, что контаткор как опция ставится в частотник Siemens Sinamics G150, только выяснить осталось, как он влияет на конечный габарит.


--------------------
Начинающий инженер-проектировщик. Вникаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 24.11.2012, 23:46
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



ну если частотник по мануалу дает добро на полноценное отключение от сети без пробоя - тогда не вопрос.
по шкафам - я бы все же не экспериментировал, и тысячники по одному ставил. тем более что они скорее всего с корзинами будут, что также увеличит габариты