Выбивает 2х полюсный автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбивает 2х полюсный автомат |
15.12.2020, 23:20
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.12.2020 Пользователь №: 57993 |
Добрый вечер, братья электрики. Подскажите, пожалуйста начинающему, в чем может быть причина. В щитке выбивало двухполюсный автомат 2р, просто при включении моментально. Прозванивал фазу на ноль кз не было, фазу на землю тоже, в розетках порядок, но при замерах ноль на землю было кз. В щитке откинул землю этой группы из шинки и все стало работать без проблем.
|
|
|
Mihasik27 Выбивает 2х полюсный автомат 15.12.2020, 23:20
Shturman1 так это точно автомат срабатывал или всё таки дифа... 15.12.2020, 23:44
Mihasik27 Цитата(Shturman1 @ 15.12.2020, 22:44) так... 16.12.2020, 16:47
Олега Чтобы не возиться с фотками перепишите всё подряд ... 16.12.2020, 0:00
просто интересно Цитата(Mihasik27 @ 15.12.2020, 23:20) .. ... 16.12.2020, 8:49
Олега Цитата(просто интересно @ 16.12.2020, 8:4... 16.12.2020, 11:48
Ixtim Цитата(Олега @ 16.12.2020, 12:48) Если ... 16.12.2020, 16:43
zendo057 Ни кто не знает как выполнен ваш щиток,Что вы прин... 16.12.2020, 17:44
Rezo Цитата(Mihasik27)В щитке откинул землю этой группы... 16.12.2020, 18:20
Электромонтёр Рк это что? 16.12.2020, 21:26
Гость сочувствующий Цитата(Электромонтёр @ 16.12.2020, 21:26)... 16.12.2020, 21:31
Rezo Да - РК, это Распределительная(эл.монтажная) Короб... 16.12.2020, 23:12![]() ![]() ![]() |
|