![]() Распредкоробка , Не правильное соединение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Распредкоробка , Не правильное соединение |
Гость_Мирза_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый вечер, проводили электрику в квартире у меня и так получилось , что заболтавшись в распредкоробке соединили все провода жетлые-на заземление вместе с розетками , т.е даже световой провод где рассчитывалось на двойной выключатель, как то можно исправить этот момент уже в коробке Самого выключателя , чтобы с одной кнопки загоралась одна часть люстры а с другой вся люстра?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Если для коммутации к люстре идёт только один фазный провод, то уже только электроникой - в люстре и в самом выключателе установить электронные блоки управления, с передачей сигнала по сети 220 вольт, или поставить люстру с управлением по wifi или bluetooth. (готовых блоков полно на aliexpress).
(если почти незаметное мерцание не будет мешать и нужно быстро дёшево и сердито, и лампы в люстре все накаливания, то можно через диод - выбрать по суммарному току всех ламп и умножить на 1,5 или 2 чтобы диод не грелся, и обратному напряжению не менее 400 вольт. Один выключатель через диод, а другой включатель поставить на закорачивание диода). Сообщение отредактировал Sky_net - 5.6.2020, 12:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.1.2021 Пользователь №: 58074 ![]() |
Так вскройте коробку и перекоммутируйте.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 10:17 |
|
![]() |