Проектирование медициских учреждений , Рентгеноперационная |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Проектирование медициских учреждений , Рентгеноперационная |
11.10.2007, 15:37
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 4.4.2007 Пользователь №: 8477 |
Всем доброго дня!
Подскажите: категория электроснбжения рентгеноперационной, ну или просто рентгенкабинета? По ПУЭ вроде нет особых причин для устройства I категории - получается III категория, ну т.к. рентгеноперационная находится в госпитале, то II категория. Но с другой стороны нужна I категория. Кто силен - помогите. Спасибо. |
|
|
|
|
11.10.2007, 22:10
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
СП 31-110-2003
Здания лечебно-профилактических учреждений: электроприемники операционных и родильных блоков, отделений анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, кабинетов лапароскопии, бронхоскопии и ангиографии, противопожарных устройств и охранной сигнализации, эвакуационного освещения и больничных лифтов - I категория комплекс остальных электроприемников II - категория |
|
|
12.10.2007, 9:06
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18564 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вы же не переделываете снабжение? Рентгеноперационная по I-й, рентгенкабинет по II-й снабжаются сами по себе. Если не новострой, подключайтесь в ГРЩ в точке подключения Вашего помещения или от щита рентгеноперационной и не ошибетесь.
Я делал реконстр. рентг.кабинетов в поликлиниках, тащил кабель до ГРЩ и всё. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 4:23 |
|
|
|
|