Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.1.2021 Из: Зеленогорск Пользователь №: 58078 ![]() |
К сожалению, я не смог присоединится к обсуждению одноименной темы, закрытой в декабре 2020, но ознакомившись с дискуссией, посчитал, что тема до конца раскрыта не была и точки не расставлены В связи с важностью и сложностью темы, прошу модераторов позволить возобновить обсуждение.
Первое, что хотелось бы отметить: при обсуждении регламентированных процедур, ссылки на учебную и прочую ненормативную литературу, за исключением документации производителей, не может приводится в качестве основания методик испытаний, поскольку подобные ссылки не могут быть вписаны в протоколы в протоколы. Тема начиналась следующим запросом: Добрый день!. Подскажите какая должна быть кратность тока КЗ по отношению к номинальному току автоматического выключателя (ВА 57-35 и ВА 57-31), при замерах петли "фаза-ноль"? Забыл добавить, протоколы нужны для ввода нового оборудования в эксплуатацию. На который я бы ответил так: При вводе в эксплуатацию необходимо руководствоваться положениями ПУЭ. В ПУЭ, действующих в настоящее время, кратности тока КЗ по отношению к току автоматов не приводится, за исключением электроустановок взрывоопасных зон (п. 7.3.139). Поэтому необходимо руководствоваться пунктом 1.7.79, по которому необходимо определить время отключения аппарата защиты при токе КЗ и сравнить его с допустимым. Допустимым временен для групповых соединений, за исключением стационарных электроприемников, в бытовой сети (фазное напряжение 220 В) должно дать не более 0,4 с. Аппараты питания щитков и стационарных электроприемников должны отключаться не позднее 5 секунд. Сообщение отредактировал Sega70 - 16.1.2021, 9:02 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23067 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
прошу модераторов позволить возобновить обсуждение. для того чтобы повторить ответ данный в посте № 2 указанной темы?закрыто -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |