На многих ПЧ есть такая функция безопасности - STO - пишут что обеспечивает гарантированное снятие момента с ЭД при аварии.
Ранее был опыт применения контактора перед ПЧ для этих целей, по реле аварии ПЧ полностью обесточивали, такая схема регламентирована МЭК. В каталоге Шнайдер (стр.88) электрик такая схема присутствует без функции STO. https://gekoms.org/wp-content/uploads/2020/...;zoom=100,56,65 Вопрос на засыпку: Если использовать функцию STO - завести на аварийное реле например можно тогда контактор перед ПЧ не ставить? Для каких целей контактор устанавливается в схеме при наличии этой функции STO? непонятно... |
|
|
|
1.12.2020, 20:56
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 |
https://docviewer.yandex.ru/?lang=ru&tm...664&keyno=0
Safe Torque Off (STO) Сообщение отредактировал Prussia39 - 1.12.2020, 20:57 -------------------- Фаза есть , ума не надо
|
|
|
2.12.2020, 8:29
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Вопрос - можно ли реле аварии ПЧ на данный контакт STO подключить? |
|
|
2.12.2020, 9:05
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
На многих ПЧ есть такая функция безопасности - STO - пишут что обеспечивает гарантированное снятие момента с ЭД при аварии. Ранее был опыт применения контактора перед ПЧ для этих целей, по реле аварии ПЧ полностью обесточивали, такая схема регламентирована МЭК. В каталоге Шнайдер (стр.88) электрик такая схема присутствует без функции STO. https://gekoms.org/wp-content/uploads/2020/...;zoom=100,56,65 Вопрос на засыпку: Если использовать функцию STO - завести на аварийное реле например можно тогда контактор перед ПЧ не ставить? Для каких целей контактор устанавливается в схеме при наличии этой функции STO? непонятно... Вы сначала разберитесь что вам нужно.Это разные вещи. Аварийный останов (стоп) Аварийное управление остановом процесса или движения с целью устранения опасности. Аварийное отключение Отключение внешним выключателем питания энергией от всего или части оборудования в случае опасности поражения электрическим током или иного электрического воздействия. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 2.12.2020, 9:07 |
|
|
|
2.12.2020, 9:07
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 |
реле аварии ПЧ - не понятно .
подробнее -------------------- Фаза есть , ума не надо
|
|
|
2.12.2020, 9:47
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
В привод встроены выходные реле.при помощи параметров можно сконфигурировать при каких событиях они будут срабатывать.
По функции STO СТР 19 https://download.schneider-electric.com/fil...oc_Ref=NHA80947 Сообщение отредактировал гудвин 30 - 2.12.2020, 9:50 |
|
|
2.12.2020, 9:51
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
реле аварии ПЧ - не понятно . подробнее на ПЧ есть реле аварии - по схеме Шнайдер оно заводится в цепь питания катушки контактора для обрыва питания ПЧ при аварии. При штатной работе оно замкнуто, при аварии разомкнуто, возникла идея его на контакты STO подключить, чтобы отключать силовую цепь при аварии. |
|
|
|
2.12.2020, 9:59
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 |
вы хотите
при аварии ПЧ - актировать функцию STO . реле разрывает контакт . А смысл в этом . при активизации функции STO , отключается выход ПЧ . цепи управления как запитаны от внешнеего блока питания или от внутреннего ? Функция самозапуска - нужна ? на прямую нельзя воздействовать на контактор - без STO Сообщение отредактировал Prussia39 - 2.12.2020, 10:01 -------------------- Фаза есть , ума не надо
|
|
|
2.12.2020, 10:09
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
на ПЧ есть реле аварии - по схеме Шнайдер оно заводится в цепь питания катушки контактора для обрыва питания ПЧ при аварии. При штатной работе оно замкнуто, при аварии разомкнуто, возникла идея его на контакты STO подключить, чтобы отключать силовую цепь при аварии. При аварии и так снимается разрешение работы привода.Если не сконфигурировано иное. STO это так называемая отдельная функция с наивысшим приоритетом.Например работает линия, управление дистанционно на линии замотало человека нахрена рубить силу если есть вот такая штука со своими функциями ,такие как, даже после де блокировки этого сигнала пуск не происходит автоматически, нужно проделать ряд действий. Вот вам перевод картинки. Не используйте функцию безопасности STO для каких-либо других целей, кроме ее предполагаемой функции.Для отключения привода от сети питания используйте соответствующий выключатель, который не входит в цепь функции безопасности STO.Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти или серьезным травмам Сообщение отредактировал гудвин 30 - 2.12.2020, 10:24 |
|
|
2.12.2020, 12:16
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
При аварии и так снимается разрешение работы привода.Если не сконфигурировано иное. STO это так называемая отдельная функция с наивысшим приоритетом.Например работает линия, управление дистанционно на линии замотало человека нахрена рубить силу если есть вот такая штука со своими функциями ,такие как, даже после де блокировки этого сигнала пуск не происходит автоматически, нужно проделать ряд действий. Вот вам перевод картинки. Не используйте функцию безопасности STO для каких-либо других целей, кроме ее предполагаемой функции.Для отключения привода от сети питания используйте соответствующий выключатель, который не входит в цепь функции безопасности STO.Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти или серьезным травмам спасибо за подробное пояснение |
|
|
|