электроснабжение строит. площадки , как лучьше сделать времянку? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
электроснабжение строит. площадки , как лучьше сделать времянку? |
5.10.2007, 17:00
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 20.7.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 9044 |
Планируется поставить 2 вагончика (в которых будут обитать рабочие), несколько прожекторов, бетономешалку, сварочный аппарат ... может ещё что-нибудь (и всё это на большом удалении от щитков). Строители хотят проложить кабель от щита в ближайшем здании (около 1км) и по периметру забора наставить временных щитков с розетками (хотят ставить аж 32 таких щитка) .... я никогда электроснабжением площадок не занимался, но всё что они предлагают мне кажется очень сомнительным. Как обычно организуют электроснабжение в таких ситуациях, как вести кабель от здания(с учётом, что почти всё это безобразие организуется только на время строительства)? Где-нибудь есть нормы, примеры, типовые решения ... хоть что-нибудь?????? |
|
|
|
|
5.10.2007, 17:07
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Строители хотят проложить кабель от щита в ближайшем здании (около 1км) и по периметру забора наставить временных щитков с розетками (хотят ставить аж 32 таких щитка) .... я никогда электроснабжением площадок не занимался, но всё что они предлагают мне кажется очень сомнительным. Как обычно организуют электроснабжение в таких ситуациях, как вести кабель от здания(с учётом, что почти всё это безобразие организуется только на время строительства)? Вообще то это называется - электроснабжение для рабочих нужд. Что хотят Ваши строители - это их личное дело. А вот для получения энергии для стройнужд нужен рабочий проект электроснабжения, согласованный с энергосбытом, в кот. оговаривается и выделенная мощность, и установка узла учёта, и точка подключения. А как вести кабель питания и откуда должно быть отражено в проекте. Только сегодня решали аналогичный вопрос для питания строительства следующей очереди... пока висит. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
5.10.2007, 22:48
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 20.7.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 9044 |
Спасибо за информацию
А не подскажите какими документами руководствоваться? Может где пример можно подсмотреть?! |
|
|
6.10.2007, 10:30
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Попробую уточнить по максимуму в понедельник-вторник.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
6.10.2007, 19:19
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 20.7.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 9044 |
буду ооочень признателен
|
|
|
8.10.2007, 12:47
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Последовательность Ваших действий.
Составляете заявку в Ленэнерго, на выделение необходимой мощности для строительных нужд. Считаете сами:сварочники, освещение, бетономешалки, краны... Вам выдают техусловия на проектирование. Проектная организация (напр., ЛенНИИпроект) выполняет проектные работы по техзаданию. Согласуете проект в Ленэнерго, Ростехнадзоре. Производите электромонтаж. Сдаёте электролаборатории, Ростехнадзору, Энергосбыту (узел учета) Дальше приступаете к строительству. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
8.10.2007, 13:25
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 20.7.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 9044 |
спасибо
не думал, что всё так сложно |
|
|
|
|
8.10.2007, 16:43
Сообщение
#8
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата Где-нибудь есть нормы, примеры, типовые решения ... хоть что-нибудь?????? К времянкам для стройплощадок есть определенные требования, изложенные в Циркуляре, я сбрасывал его сюда http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=7206 -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
27.2.2008, 10:34
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 4.5.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 8650 |
Здравствуйте.
Господа электрики!!! Скажите, пожалуйста, коэффициенты спроса на временное электроснабжение строит. площадки вообще есть? Заранее всем спасибо. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|