Необходимость УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Необходимость УЗО |
22.11.2020, 11:53
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.11.2020 Пользователь №: 57900 |
Добрый день,такой вопрос возник: есть настенные светильники с металлическим корпусом которые будут висеть в непосредственной доступности ,т.е человек будет контактировать с этим светильником .Светильник подключен через обычный автомат 3 жильным проводом. Вопрос следующий ,если фаза пробьет на корпус ,сработает ли автомат ? ( В щитке в подъезде ноль с землёй объединены ,но в доме разделение на N и PE). Я вообще не понимаю смысл УЗО ,если можно в щитке квартиры сделать перемычку между нулем и землёй и при пробое фазы на землю будет срабатывать автомат по короткому замыканию .
|
|
|
Klema119955 Необходимость УЗО 22.11.2020, 11:53
Prussia39 УЗО (устройство защитного отключения) – это устано... 22.11.2020, 12:25
с2н5он Цитата(Klema119955 @ 22.11.2020, 11:53) ,... 22.11.2020, 13:15
Roman D Цитата(Klema119955 @ 22.11.2020, 10:53) п... 22.11.2020, 13:22
uvk2 Цитатаесли можно в щитке квартиры сделать перемычк... 23.11.2020, 17:34
Viktor2004 Цитата(Klema119955 @ 22.11.2020, 13:53) В... 23.11.2020, 17:55
Олега Цитата(Viktor2004 @ 23.11.2020, 17:55) Ср... 23.11.2020, 19:14![]() ![]() ![]() |
|