Вопрос по ТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Вопрос по ТП |
| Гость_Гость_* |
26.4.2005, 12:38
Сообщение
#1
|
|
Гости |
От РУ-0,4 кВ идёт питающая линия (4-х проводная), клещами измеряем ток в каждом проводе и получаем, гдето около 50 А в каждом, в том числе и в нулевом.
Вопрос: откуда берется ток в нулевом проводе, ведь нагрузка то вроде симметричная? |
|
|
|
|
| Гость_ДенисЧинокаев_* |
26.4.2005, 16:18
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Возможно какие-то потребители используют не нулевой проводник, а землю.
|
|
|
26.4.2005, 20:54
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Надо попробовать замерить клещами на подстанции провод подключения глухозаземленной нейтрали. Ток утечки.
|
|
|
| Гость_Pavel_* |
28.4.2005, 10:13
Сообщение
#4
|
|
Гости |
А что за нагрузка-лампы двигатели?
|
|
|
|
|
2.5.2005, 22:18
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Посмотри на шине заземления есть ли ток. У меня на РП промежуточном
нуль приходящий отлетел, а ящик металлический РП был заземлен полосой. Так бы можа и не чухнулись если-б ревизию не делали. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|