Пересечение кабельной трассы 6кВ с сетями связи , Ищу свежие нормативы на пересечение сетей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пересечение кабельной трассы 6кВ с сетями связи , Ищу свежие нормативы на пересечение сетей |
10.11.2020, 16:01
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Всем доброго времени суток!
При прокладке новой кабельной трассы 6кВ на глубине 0,7м по территории предприятия возник спорный момент с сылкой на ПУЭ - п. 2.3.94 *. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс по 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей. ___________________ * Согласовано с Министерством связи СССР. т.е. если где то проложены кабели связи, то новую трассу 6кВ нужно под ними прокладывать? а если сети связи проложены на глубине 2м? Если кто сталкивался киньте пожалуйста ссылку на новые нормативные правила регламентирующие пересечение кабелей 6кВ с сетями связи. |
|
|
|
10.11.2020, 16:38
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
думаю что данное требование для стеснённых условий
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
10.11.2020, 16:52
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
думаю что данное требование для стеснённых условий Это устаревшие требования ещё времен СССР - сети связи должны быть выше сетей 6кВ, сейчас Ростелеком свои правила диктует им всё равно выше или ниже кабель 6кВ, главное требование - расстояние при пересечении не менее 250мм |
|
|
10.11.2020, 17:44
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
тогда об чём вопрос?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
10.11.2020, 19:02
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
а если сети связи проложены на глубине 2м? как это выполнить практически?Если кто сталкивался киньте пожалуйста ссылку на новые нормативные правила регламентирующие пересечение кабелей 6кВ с сетями связи. "Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи" в интернете ищется -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
10.11.2020, 20:33
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
11.11.2020, 9:41
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
и что там про пересечение КЛ? тоже что и в ПУЭ: При пересечении с силовыми кабелями напряжением до 35 кВ в стесненных условиях допускается 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабель связи должен быть расположен выше силового кабеля. |
|
|
|
11.11.2020, 10:31
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
11.11.2020, 10:33
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
тут такой спорный момент в последнем предложении, к чему оно относится? если между кабелями более 0,5м обязательно ли кабели связи должны быть выше?
При пересечении с силовыми кабелями напряжением до 35 кВ в стесненных условиях допускается 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабель связи должен быть расположен выше силового кабеля. |
|
|
11.11.2020, 10:36
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
11.11.2020, 17:02
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
тогда об чём вопрос? не хотите прокладывать силовой под связным?.. проложите по верху, хозяин - барин, как говорится.. тем более сейчас такие времена, что на нормативы и правила все яростно забивают... год проработает и ладно.. п.с. старый анекдот, на новый лад: ..А через год или директор поменяется, или меня сократят, или предприятие ликвидируется... Сообщение отредактировал Ixtim - 11.11.2020, 17:05 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
11.11.2020, 18:11
Сообщение
#12
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
не хотите прокладывать силовой под связным?.. проложите по верху, хозяин - барин, как говорится.. тем более сейчас такие времена, что на нормативы и правила все яростно забивают... год проработает и ладно.. п.с. старый анекдот, на новый лад: ..А через год или директор поменяется, или меня сократят, или предприятие ликвидируется... Не хочу до абсурда доводить, в ПУЭ прописано что сети связи должны быть выше, а при прокладке новых силовых кабелей - это сложно реализовать, опасаемся порвать кабель сетей связи толстыми силовыми кабелями если под него нырять придется. Ищу противовес правилам, а его нет. |
|
|
11.11.2020, 18:47
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Ищу противовес правилам, а его нет. Качественное проектирование и грамотная организация работ.. и не надо икать никаких противовесов правилам... п.с. кроилово ведёт к попадалову.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
11.11.2020, 20:03
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Качественное проектирование и грамотная организация работ.. Организация работ зачастую от проектировщика не зависит. Дмитрий опасается, и вполне резонно, как бы не прилетело замечание на основе ПУЭ. Сколько бы не судачили о никчемности, устарелости, приоритете тех.регламентав... ПУЭ по-прежнему в перечнях Ростехнадзора, коими руководствуются при приёмке. |
|
|
11.11.2020, 22:14
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
всё таки исходите из того, то данное требование для стеснённых условий, не вижу смысла при ГНБ на глубине кабеля связи 4 м. лезти под него силовым, если КЛ рядом другое дело - сверху меньшее напряжение, есть логика
ну поинтересуйтесь в РТН, только вопрос правильно задайте -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_просто интересно_* |
12.11.2020, 7:25
Сообщение
#16
|
Гости |
при этом кабель связи должен быть расположен выше силового кабеля. вообще то логичное требование - чем глубже лежит кабель, тем меньше риск повреждения его при земляных работах. А приоритет силового высоковольтного кабеля всяко должен быть выше, чем кабеля связи. И починить кабель связи, в случае чего, по любому проще, чем высоковольтный силовик, не надо подкапываться под силовой. имхо |
|
|
12.11.2020, 7:34
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ПУЭ не предусматривает риски повреждения от взаиморасположения, от безопасности - другое дело...имх
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
12.11.2020, 7:40
Сообщение
#18
|
Гости |
все риски всегда на пользователях сильно сомнительно, что получится притянуть ПУЭ. имхо
|
|
|
12.11.2020, 9:09
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Только для сравнения, вне земли:
"2.3.120. В кабельных сооружениях ..: 1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями." И в то же время: "3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять перегородкой." Не хочу до абсурда доводить, в ПУЭ прописано что сети связи должны быть выше, а при прокладке новых силовых кабелей - это сложно реализовать, опасаемся порвать кабель сетей связи толстыми силовыми кабелями если под него нырять придется. Вариант - согласовать с владельцем кабеля связи использование футляра в месте пересечки для возможности замены без раскопки.Ищу противовес правилам, а его нет. Действующий РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети В справочном приложении Д есть примечание "2. Кабели и кабельная канализация прокладывается: ... - выше и ниже кабелей связи и силовых кабелей, продуктопроводов, газопроводов, нефтепроводов и теплосети". |
|
|
12.11.2020, 9:53
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
тем более в РД есть ссылка на ПУЭ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:07 |
|