Эл. магнитный привод ВВВ-10 , проблемы в ОЗП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Эл. магнитный привод ВВВ-10 , проблемы в ОЗП |
13.11.2009, 21:12
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 |
В КРУНах установлены вакуумные выключатели ВВВ-10 с электромагнитным приводом, часть из них 1991г.в., а часть - 1993г.в.. С приводами 1993г. проблем нет, а вот с приводами 1991г.в. с наступлением отрицательных температур проблема - при отключении цепь встаёт "горбом", выключатель не отключается. Обогрев приводов работает. В зиму меняем смазку, делаем смесь из графитовой смазки и индустриального масла или веретёнки. Приготовленная смазка специально хранится вне помещения. (Хочется узнать - при какой температуре она загустеет хотя бы до состояния Литола?) Привода отрегулированы согласно инструкции завода - изготовителя. Скоростные характеристики снимались не один раз. Проблема иногда вылезает, и как правило, в самый ответственный момент.
Как обстоят дела у других? Кто как решает эту проблему? Не связано ли это с применением материалов для изготовления звеньев ломающегося рычага (цепи) не тех параметров? |
|
|
|
|
13.11.2009, 22:33
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.11.2009 Пользователь №: 16130 |
С такими не работал.
Вам всё таки может подумать насчёт низких температур. Если только при них неисправности проявляются, то обогрев, и ничего более, у меня при низких температурах вообще выключатели примерзали, так мы дополнительные тэны фигачили. |
|
|
14.11.2009, 3:15
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
графитка с трансформаторным маслом, смазка №158 и точная регулировка, звеньев, и самого привода.
|
|
|
14.11.2009, 19:15
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 |
Графитовая смазка используется. Регулировка для приводов 1991г.в. аналогична для приводов 1993г.в.. Одни ведут себя нормально, а вот другие.... На одной ПС в соседних ячейках установлены выключатели разных годов выпуска, и там и там одинаковый обогрев, но одни работают, а другие "глючат".
|
|
|
|
|
18.11.2020, 21:55
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.11.2020 Пользователь №: 57889 |
Привет всем ! У кого-нибудь есть электрические и кинематические схемы ВВВ-10-320 ?
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|