Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Эл. магнитный привод ВВВ-10 , проблемы в ОЗП

buvial1
сообщение 13.11.2009, 21:12
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



В КРУНах установлены вакуумные выключатели ВВВ-10 с электромагнитным приводом, часть из них 1991г.в., а часть - 1993г.в.. С приводами 1993г. проблем нет, а вот с приводами 1991г.в. с наступлением отрицательных температур проблема - при отключении цепь встаёт "горбом", выключатель не отключается. Обогрев приводов работает. В зиму меняем смазку, делаем смесь из графитовой смазки и индустриального масла или веретёнки. Приготовленная смазка специально хранится вне помещения. (Хочется узнать - при какой температуре она загустеет хотя бы до состояния Литола?) Привода отрегулированы согласно инструкции завода - изготовителя. Скоростные характеристики снимались не один раз. Проблема иногда вылезает, и как правило, в самый ответственный момент.
Как обстоят дела у других? Кто как решает эту проблему? Не связано ли это с применением материалов для изготовления звеньев ломающегося рычага (цепи) не тех параметров?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Константин77
сообщение 13.11.2009, 22:33
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 7.11.2009
Пользователь №: 16130



С такими не работал.
Вам всё таки может подумать насчёт низких температур.
Если только при них неисправности проявляются, то обогрев, и ничего более, у меня при низких температурах вообще выключатели примерзали, так мы дополнительные тэны фигачили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 14.11.2009, 3:15
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



графитка с трансформаторным маслом, смазка №158 и точная регулировка, звеньев, и самого привода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 14.11.2009, 19:15
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Графитовая смазка используется. Регулировка для приводов 1991г.в. аналогична для приводов 1993г.в.. Одни ведут себя нормально, а вот другие.... На одной ПС в соседних ячейках установлены выключатели разных годов выпуска, и там и там одинаковый обогрев, но одни работают, а другие "глючат".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donar
сообщение 18.11.2020, 21:55
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 18.11.2020
Пользователь №: 57889



Привет всем ! У кого-нибудь есть электрические и кинематические схемы ВВВ-10-320 ?