Добрый день, стоит задача управления насосами (бюджетный вариант) в ручном и автоматическом режиме.
На фото черновой вариант автоматического режима (в ручном добавлю переключатель 2ух поз. + кнопка с фиксацией и индикацией, либо 3ех поз. с индикацией), что-то начал сомневаться в работоспособности того, что придумал)). На просторах инета нашел только с реле времени + еще от 3 доп. реле и контактор, как-то громоздко, надо что-то попроще.
Смущает подключение фазы одновременно через контактор и через реле.

https://ibb.co/bJPZJDB

Сообщение отредактировал с2н5он - 26.10.2020, 18:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 26.10.2020, 20:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



https://www.chipmaker.ru/files/file/5816/


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Eugenio59_*_*
сообщение 27.10.2020, 8:10
Сообщение #3





Гости






Цитата(LoLikO @ 26.10.2020, 17:17) *
Смущает подключение фазы одновременно через контактор и через реле.

Вы правы, схема действительно не очень удачная. Вся регулировка будет вестись контактом по
максимальному давлению, никогда не достигая минимального.
А упомянутые вами контакты вообще не имеют никакого смысла - их можно даже закоротить и
работа схемы не измениться.
Все это конечно легко исправить, но у меня заблокирован вход на форум и схему отправить не получиться.
Если напишете мне ( eugenio59@yandex.ru ) то можем поговорить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.10.2020, 13:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Можно так с защитой от обрыва
Прикрепленное изображение
, а можно и упростить схему с помощью РКН типа EL-12 добавив защиту от изменения чередования фаз.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 27.10.2020, 13:29
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849







--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LoLikO
сообщение 27.10.2020, 14:59
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 26.10.2020
Из: РБ, Брест
Пользователь №: 57801



Спасибо всем за ответы ваша помощь очень кстати "зеленым" проектировщикам icon_biggrin.gif, рад что отзываются на помощь опытные люди)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 14:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены