Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Минимальная нагрузка

PeterO
сообщение 13.11.2007, 11:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 4.4.2007
Пользователь №: 8477



Здравствуйте всем!
п. 1.5.17 ПУЭ (не буду цитировать) - для расчета трансформаторов тока необходима минимальная нагрузка.
Вот вопрос: как расчитать минимальную рабочую нагрузку для школы и садика???
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grej
сообщение 13.11.2007, 11:35
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 23.8.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266



СП31-110-2003 параграф 6


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PeterO
сообщение 13.11.2007, 11:39
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 4.4.2007
Пользователь №: 8477



К моему вопросу: для расчетов минимальной нагрузки я принял что включено наружное освещение только основных проходов и проездов (можно принять что и включено освещение спорт площадок - но можно нарваться), и включено дежурное освещение на этажах - НО все равно получается что ток во вторичной обмотке составляет 2,95% от номинального.
Так как же все таки расчитать минимальную нагрузку???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima2007
сообщение 13.11.2007, 13:34
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 149
Регистрация: 31.5.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8773



Трансформаторы тока выбираются по расчетной нагрузке.
п. 1.5.17 ПУЭ допускает применение трансформаторов с завышенными коэффициентами трансформации.
А оно вам надо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PeterO
сообщение 13.11.2007, 14:10
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 4.4.2007
Пользователь №: 8477



в том то и дело что ОНО мне не надо. Всегда подбирал ТТ по расчетной нагрузке и не было проблем. А тут при сдаче инспектор потребовал расчет ТТ по ПУЭ при минимальной нагрузке. А где её взять не знаю.
В принципе если сложить нагрузки дежурного освещения (хотя оно редко горит в школах ночью), наружного освещения и холодильного оборудования то скорее всего я получу то что мне нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grej
сообщение 13.11.2007, 16:42
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 23.8.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266



Цитата(Grej @ 13.11.2007, 11:35) *
СП31-110-2003 параграф 6

Пардон! icon_rolleyes.gif вопрос не так понял! icon_smile.gif


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены