Предисловия. К дому с опоры подходило 220 через СИП. Дали добро на 380. Повесили щит учета, сделали повторное защемление около опоры, разделил PEN и пустили 5 жил к дому( по старому СИП заземление) расстояние до дома метров 30. Сетевеки счётчик опломбировалия, но сказали, что заземления работать не будет при таком большом расстоянии и рекомендовали сделать ещё один контур около дома и соединить с PE шиной в доме. Вопросы:» как заземление не будет работать», чем регламентируется и какие законы физики происходят?)) спасибо )
|
|
|
marsikk Заземление у опоры и около дома 22.10.2020, 18:23
Олега Долин П.А., Медведев В.Т., Корочков В.В. и др. - ... 22.10.2020, 18:36
marsikk Цитата(Олега @ 22.10.2020, 18:36) Долин П... 22.10.2020, 18:46
с2н5он Цитата(marsikk @ 22.10.2020, 18:23) реком... 22.10.2020, 20:46
Олега Потенциал земли у заземлителя становится равным по... 22.10.2020, 21:04
Сергей ДД Вопрос скорее, зачем тянуть 5 проводов к дому(доро... 23.10.2020, 17:58
Олега Цитата(Сергей ДД @ 23.10.2020, 17:58) .. ... 23.10.2020, 18:24
Сунцов Денис Цитата(marsikk @ 22.10.2020, 18:23) реком... 24.10.2020, 6:10
Олега Поговорка не для этого случая, повторное заземлени... 24.10.2020, 11:07![]() ![]() ![]() |
|