![]() Сатурн-М2 , Криво работает режим "НЕСРАБАТЫВАНИЕ" |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сатурн-М2 , Криво работает режим "НЕСРАБАТЫВАНИЕ" |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.10.2020 Пользователь №: 57731 ![]() |
Вопрос про проверку нижней границы отсечки.
В РЭ прибора написано, что "при выборе режима "НЕСРАБ" рассчитывается верхняя граница тока устойчивого несрабатывания I=0,8Iу .... и он подается на проверяемый автомат в течении 0,2 секунды" (см. п.8.4.2.5 РЭ). Описываю ситуацию: испытываем АВ типа С16. При проверке НЕСРАБАТЫВАНИЯ эл.магн. расцепителя в режиме "УСТАВКА-Бытовой-Несраб" выходной ток доходит до 81А, и автомат отключается (срабатывает эл.магн. расцепитель). Почему так? Ведь прибор должен подать ток 16*5*0,8=64 А, однако после срабатывания АВ он фиксирует значение 81-82А. Однако если провести эту же проверку в РУЧНОМ режиме ("УСТАВКА-Любой"), выставив ток 80х0,8=64А и время 0,2с, автомат не срабатывает (эл.магн. расцепитель не работает). Получается, что прибор выдает разные токи в зависимости от выбранного режима, что приводит к диаметрально разным результатам.. Кто нибудь сталкивался с этим? |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 15:04 |
|
![]() |