Сатурн-М2 , Криво работает режим "НЕСРАБАТЫВАНИЕ"

lancer815
сообщение 7.10.2020, 10:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 7.10.2020
Пользователь №: 57731



Вопрос про проверку нижней границы отсечки.
В РЭ прибора написано, что "при выборе режима "НЕСРАБ" рассчитывается верхняя граница тока устойчивого несрабатывания I=0,8Iу .... и он подается на проверяемый автомат в течении 0,2 секунды" (см. п.8.4.2.5 РЭ).
Описываю ситуацию: испытываем АВ типа С16.
При проверке НЕСРАБАТЫВАНИЯ эл.магн. расцепителя в режиме "УСТАВКА-Бытовой-Несраб" выходной ток доходит до 81А, и автомат отключается (срабатывает эл.магн. расцепитель).
Почему так? Ведь прибор должен подать ток 16*5*0,8=64 А, однако после срабатывания АВ он фиксирует значение 81-82А.

Однако если провести эту же проверку в РУЧНОМ режиме ("УСТАВКА-Любой"), выставив ток 80х0,8=64А и время 0,2с, автомат не срабатывает (эл.магн. расцепитель не работает).


Получается, что прибор выдает разные токи в зависимости от выбранного режима, что приводит к диаметрально разным результатам..
Кто нибудь сталкивался с этим?