Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проектирование двух щитков , Дом+баня

Гость_Leonid060988_*
сообщение 24.9.2020, 18:56
Сообщение #1





Гости






Исправьте что не так. И вопрос о перемычке между N и PE в данном случае целесообразна и почему? И как это работать будет без перемычки?
h t t p s ://i.ibb.co/xFD3ZD9/IMG-20200924-153131.jpg
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leonid060988
сообщение 24.9.2020, 19:10
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 24.9.2020
Пользователь №: 57694



-Исправьте что не так. И вопрос о перемычке между N и PE в данном случае целесообразна и почему? И как это работать будет без перемычки?
Вот загрузил схемку эту

Leonid060988,

Сообщение отредактировал с2н5он - 24.9.2020, 20:26
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 24.9.2020, 19:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Leonid060988 @ 24.9.2020, 18:56) *
Исправьте что не так.

ноль после узо не заземляют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leonid060988
сообщение 25.9.2020, 19:25
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 24.9.2020
Пользователь №: 57694



Цитата(Dimka1 @ 24.9.2020, 19:56) *
ноль после узо не заземляют.

То есть сделать заземление по системе ТТ? Убрать перемычку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 13.2.2021, 11:13
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Цитата(Leonid060988 @ 25.9.2020, 19:25) *
То есть сделать заземление по системе ТТ? Убрать перемычку?


Конечно! УЗО в Вашей схеме просто не будет работать.

Почему нет шинки PE в квартирном щитке? К розеткам защитный проводник откуда прийдет?
Освещение комнат запитывается от сети розеток? Для сети освещения нужно отдельный автомат поставить, если уж собрались делать все "по уму".

Сообщение отредактировал ab111 - 13.2.2021, 11:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 13.2.2021, 12:21
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1873
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Leonid060988 @ 25.9.2020, 19:25) *
То есть сделать заземление по системе ТТ? Убрать перемычку?
У Вас еще на вводе (до счетчика) приходящая нейтраль, коммутируется вводным автоматом ... после коммутации этот проводник проходит "обрезание" и теряет буквы РЕ и становится банальным N.
Цитата
И как это работать будет без перемычки?
Как обыкновенная система ТТ , которая требует, обязательное применение дифзащиты (УЗО) ... т.к. при ТТ, только УЗО сможет отследить появление на корпусах напругу (в случае пробоя).
Ваша схема ...

Цитата(ab111 @ 13.2.2021, 11:13) *
Конечно! УЗО в Вашей схеме просто не будет работать.
Вас могут "не так понять" ... коли, отвечаете "неспециалистам" .. ответ не должен иметь двоякого смысла ... имхо. icon_sad.gif
"УЗО в Вашей схеме просто не будет работать."(с) - не будет реагировать (отслеживать) утечку?
"УЗО в Вашей схеме просто не будет работать."(с) - не будет включаться (взводиться)?

Сообщение отредактировал off.open - 13.2.2021, 13:18
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 