Испытание вентильных разрядников РВС-33 , разное напряжение пробоя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Испытание вентильных разрядников РВС-33 , разное напряжение пробоя |
20.9.2020, 7:09
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 10.6.2017 Пользователь №: 52411 |
Всем привет, подскажите кто сталкивался, странная ситуация, у разрядника на 220кВ 6 секций на фазу, каждая пробивается при напряжении от 83-90кВ, НО, самая нижняя которая непосредственно на "земле" открывается на 47кВ. Сначала думали совпадение. но на всех трёх фазах такая же картина. Неужели сопротивление заземляющего проводника так повлияло? (на все секции подавалось испытательное напряжение и рабочая земля отдельно от установки). Я понимаю, что менять их пора на ОПНы, но всё же хочу разобраться почему так
ПС. была нарушена методика проведения испытаний, похоже поджарили шунтирующие резисторы. Пока разбираемся чем это чревато Сообщение отредактировал An188 - 20.9.2020, 9:24 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|