Ant29
сообщение 13.10.2020, 15:00
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 675
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Добрый день.
Специально пишу в чайниках т.к. то ли лыжи не едут, то ли...

Попала ко мне писулька (заключением это не назвать, какой-то подрядчик, город другой) с объекта по работе теплого мата Thermomat tvk-130.
Следующего содержания: на теплом полу нарушена изоляция греющего проводника. Изоляция кабеля составляет 10кОм при норме 500кОм. Данная неисправность приводит к срабатыванию автомата. Данную неисправность найти не представляется возможным без полного вскрытия теплого пола. И предлагают установить разделительный трансформатор для эксплуатации данной линии.

Я вообще с теплыми полами не сталкивался, но
1. Насколько я знаю у теплых полов должны быть ГОм. Но это ладно.
2. Места повреждений вполне себе ищутся с помощью генераторов и тепловизоров.
3. Про разделительный трансформатор не понял вообще

Закидайте меня "тапками", видимо я чего-то не понимаю, но хочу разобраться, помогите




Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 13.10.2020, 15:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



1. хотя бы 10 Мом
2. нужно оборудование и обученный человек, потому как задача весьма непростая.. как может показаться после ютуба...))
3. Это так называемая "гальваническая развязка сети".. недостаток в том, что мощность трансформатора должна соответствовать мощности пола.. плюс, его надо куда-то поставить.. плюс, он гудит... но работать какое-то время будет...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 13.10.2020, 15:39
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 675
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(Ixtim @ 13.10.2020, 15:31) *
3. Это так называемая "гальваническая развязка сети".. недостаток в том, что мощность трансформатора должна соответствовать мощности пола.. плюс, его надо куда-то поставить.. плюс, он гудит... но работать какое-то время будет...

Вот здесь можно подробнее. Уменьшается ток кз за счет тр-ра?
Какое-то время, но все равно же умрет? изоляция в поврежденном месте все равно будет "портится". А дальше все то же самое.

С п.2. понятно, что все не так просто.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 13.10.2020, 16:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Ant29 @ 13.10.2020, 16:39) *
Вот здесь можно подробнее. Уменьшается ток кз за счет тр-ра?

уменьшается ток утечки на землю, это при условии, если повреждена изоляция по отношению к земле, если повреждена изоляция между жилами, то никакой трансформатор не поможет..

Цитата(Ant29 @ 13.10.2020, 16:39) *
Какое-то время, но все равно же умрет? изоляция в поврежденном месте все равно будет "портится". А дальше все то же самое.
зависит от тяжести повреждения изоляции.. иногда работает годами, иногда сгорает за неделю...

Сообщение отредактировал Ixtim - 13.10.2020, 16:01


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 13.10.2020, 16:07
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 675
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Спасибо
Вернуться в начало страницы