Запросил оборудование у поставщика с питанием 380в 3ф 50гц без нейтрали, предложение поступило с 2ph400V+T (no neutral), поставщик говорит что это одно и тоже, и так на заводе их обзывается.
Может кто подтвердить или опровергнуть? |
|
|
|
|
2.9.2020, 12:54
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
я так понимаю что "2ph" означает две фазы между которыми 400 В. то есть оборудование получает питание по двум фазам без нейтрали+имеет заземление "Т"
|
|
|
| Гость_Гость_* |
2.9.2020, 13:02
Сообщение
#3
|
|
Гости |
да, вероятнее всего так.
|
|
|
2.9.2020, 20:04
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3476 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Нельзя верить продаванам наслово, им лишь бы продать. Запросите документацию, сертификаты на соответствие стандартам Евразийского союза (ЕАС). Указанная вами " 2ph400V+T (no neutral)" на деле может оказаться TN-C 2L+LE. Замучаетесь подключать..., конечно, если вы в России или странах СНГ.
-------------------- |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|