АЗУР.1МК , Дополнительный заземлитель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
АЗУР.1МК , Дополнительный заземлитель |
1.9.2020, 7:24
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57024 |
Здравствуйте коллеги.
Занимаюсь наладкой КТПН 0,4кВ с изолированной нейтралью. Установлен блок реле утечки АЗУР.4МК, не дает включить вводной выключатель. В документации указано что нужен дополнительный заземлитель, не связанный с основным контуром заземления. С такими блоками не сталкивался, поэтому вопрос: Как правильно установить это заземление, может быть какая-нибудь литература или чертеж есть? или можно обойтись без него вовсе? |
|
|
|
|
1.9.2020, 9:54
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Как правильно установить это заземление, может быть какая-нибудь литература или чертеж есть? или можно обойтись без него вовсе? В заводской документации указано, что допзаземление забивается на расстоянии не менее 5 м от основного; соединение с корпусом и основным заземлением не допускается. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
1.9.2020, 10:26
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
2.9.2020, 8:26
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57024 |
Я это читал. Что просто любой ломик на расстоянии больше 5 метров забить и все?
|
|
|
|
|
2.9.2020, 9:32
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ко всем заземлениям, включая функциональные, предъявляются требования. Как минимум, к материалам, к сечениям и площадям; а иначе доиграемся до проволочки, сунутой в цветочный горшок.
В техдокументации на мясорубку Азур сопротивление не нормируется; и в ГОСТе на такие приборы вроде тоже нет. Карякина - мало кто осилил, хотя это годное дополнение к ПУЭ. От этой земли зависит надёжное функционирование устройства, от которого зависит жизнь людей. Поэтому норму хоть сами напишите, но чтоб была. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 22:02 |
|
|
|
|