Есть возможность сделать нижнюю разводку,проложив кабеля вместе с мет.пл. труб. отопления в штробе.Есть ли какие-то ограничения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.9.2007, 12:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ограничение при параллельной прокладке - расстояние до трубопровода 100мм, но это при открытой прокладке.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 28.9.2007, 16:48
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата(gadgetman @ 28.9.2007, 13:10) *
Есть возможность сделать нижнюю разводку,проложив кабеля вместе с мет.пл. труб. отопления в штробе.Есть ли какие-то ограничения

Даже не пытайтесь. Помимо собственного тепла кабель будет греться от отопления и к чему это приведет никто сказать не сможет. А вообще, почитайте ПУЭ


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gadgetman
сообщение 29.9.2007, 11:56
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 7896



Уточню: трубы в теплоизоляции а кабель в гофре.А "почитать ПУЭ" совет хороший ,но не по сути ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZeSt
сообщение 23.2.2008, 15:38
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.2.2008
Из: Херсон, Украина
Пользователь №: 10542



Согласно ПУЭ : паралельная прокладка (не совместная) с системами отопления допускается и нормируется. Растояние в свету- 0,5 м. А при пересечении - 100 мм с дополн. изоляцией.