Касательно опор СВ-105 , На ЛЭП 10 кВ можно ли подвесить провод АС-120 на опору СВ-105? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Касательно опор СВ-105 , На ЛЭП 10 кВ можно ли подвесить провод АС-120 на опору СВ-105? |
20.8.2020, 18:14
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.10.2011 Пользователь №: 24651 |
Добрый день уважаемые коллеги. Прошу вас помочь т.к. не являюсь линейщиком и не работал на монтаже ЛЭП, а работаю в службе эксплуатации. Дело в том, что наши горе специалисты хотят построить новую ЛЭП 6 кВ на опорах СВ-105 и пропустить по ним провод АС-120-19, да ещё и с пролетом между опорами 60 м. Параметры ЛЭП: длинна 2400 м, сечение 120 мм2, нагрузка 1,8 МВт. Вопрос можно ли проложить провод АС-120 мм2 на опору СВ-105-35,5 заменив траверсу с ТМ-1 на ТМ-3? Знакомые линейщики говорят нельзя. Нужно использовать СВ-164 с подвесной траверсой. Если есть какие то типовые проекты или нормативные документы, которые разрешают или запрещают, пожалуйста укажите их, потому что при доказательстве нужно иметь основание Поэтому разделились на 2 лагеря: одни говорят на СВ-105 проложим АС-120, другие СВ-164 и провод АС-120. Прошу нас рассудить и предотвратить неправильные действия. Заранее благодарю Вас за ответы.
|
|
|
dmon Касательно опор СВ-105 20.8.2020, 18:14
с2н5он А что об это говорит проект по которому будете стр... 20.8.2020, 19:10
dmon У нас такие проектировщики, что сами не знают. Гов... 21.8.2020, 6:27
Shturman1 по нагрузке там у вас прошел бы и АС-70. Такие лин... 21.8.2020, 9:00
Гость сочувствующий Цитата(dmon @ 20.8.2020, 18:14) ... Если ... 21.8.2020, 9:10![]() ![]() ![]() |
|