Предел огнестойкости дверей для помещений с сухим трансформатором

Евгений52
сообщение 13.8.2020, 15:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 28.7.2020
Пользователь №: 57484



Здравствуйте.
Выполняем проект на перенос ктп в вентпомещение.
Вент помещение не действующее, все демонтированно. Имеются ворота (2 створки) необходимо поднят предел огнестойкости.... до какого значения? При условии что трансформаторы 2 шт ( ТМГ 1600 6/0,4) сухие
В А231 НАПИСАНО: 3.6 Двери и ворота из помещений КТП должны удовлетворять следующим требованиям:

а) иметь предел огнестойкости не менее Е1 60 для внутрицеховых, а также пристроенных и встроенных КТП с масляными трансформаторами в случаях, когда двери или ворота выходят в производственное помещение или в помещение, не относящееся к данной подстанции.

В остальных случаях двери и ворота могут быть горючими;

Вот еще выкопировка:
тут уже указано 0,6 и опять же для маслянных, про сухие ни слова.

Сообщение отредактировал Евгений52 - 13.8.2020, 15:47