Предел огнестойкости дверей для помещений с сухим трансформатором |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Предел огнестойкости дверей для помещений с сухим трансформатором |
13.8.2020, 15:45
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 28.7.2020 Пользователь №: 57484 |
Здравствуйте.
Выполняем проект на перенос ктп в вентпомещение. Вент помещение не действующее, все демонтированно. Имеются ворота (2 створки) необходимо поднят предел огнестойкости.... до какого значения? При условии что трансформаторы 2 шт ( ТМГ 1600 6/0,4) сухие В А231 НАПИСАНО: 3.6 Двери и ворота из помещений КТП должны удовлетворять следующим требованиям: а) иметь предел огнестойкости не менее Е1 60 для внутрицеховых, а также пристроенных и встроенных КТП с масляными трансформаторами в случаях, когда двери или ворота выходят в производственное помещение или в помещение, не относящееся к данной подстанции. В остальных случаях двери и ворота могут быть горючими; Вот еще выкопировка: тут уже указано 0,6 и опять же для маслянных, про сухие ни слова. Сообщение отредактировал Евгений52 - 13.8.2020, 15:47 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|