Выполняю проект по автовесам. Вопрос по трассе в земле. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выполняю проект по автовесам. Вопрос по трассе в земле. |
6.8.2020, 15:55
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 28.7.2020 Пользователь №: 57484 |
Здравствуйте.
Выполняю электромонтажный проект по установке весов автомобильных «Автопост-Д» Рабочее место оператора, состоящее из компьютера, монитора, коммутатора и т.д. находится в помещении бытового корпуса и от него (рабочего места) до самих весов идут следующие кабели: 1 кабель – на светильник №1 (Кабель КГ 3х1,5) 2 кабель – на светильник №2 (Кабель КГ 3х1,5) 3 кабель – на светильник №3 (Кабель КГ 3х1,5) 4 кабель – на видеокамеру №1 Axis P1435-LE (Кабель FTP 4х2х0,5) 5 кабель – на видеокамеру №2 Axis P1435-LE (Кабель FTP 4х2х0,5) 6 кабель – на видеокамеру №3 Axis P1435-LE (Кабель FTP 4х2х0,5) 7 кабель (провод) на сами весы провод П296 Расстояние от бытового корпуса до весов – 33 м. Вопрос собственно по трассе (которая «по улице»). Вижу себе ее такой. Колодцы соединённые между собой гофрированной пластиковой трубой фирмы «DKC» диаметром 100 мм. Колодцы фирмы «связьстройдеталь». Отметка заложения - Верх трубы на отметке -0,600. Вопросы: 1. Можно ли все 7 кабелей класть в одной трубе? 2. Какие расстояния между колодцами? И вообще в целом правильна ли концепция трассы? Сам выполняю трассу подобного типа впервые. Сообщение отредактировал Евгений52 - 7.8.2020, 7:34 |
|
|
|
6.8.2020, 16:22
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
а колодцы для чего?
|
|
|
6.8.2020, 16:33
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 28.7.2020 Пользователь №: 57484 |
В конце трассы (где планирую поставить колодец) уже у самих весов будет разделение кабелей. Так как там столб №1 (светилькник и камеры), столб №2 (светильники и камера) и 3я точка это сами автовесы. Так я объясняю себе и вам наличие по крайней мере одного колодца.
и первый колодец в самом начале трассы (у самого бытового корпуса) чтобы войти в него трубами (которые пойдут со стены здания) |
|
|
6.8.2020, 16:37
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
а поставить какой-то щит наружный в него завести все кабели а потом разводить от этого щита туда куда нужно?
как-то с колодцами, как на меня, странное решение |
|
|
|
6.8.2020, 16:42
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 28.7.2020 Пользователь №: 57484 |
|
|
|
6.8.2020, 20:21
Сообщение
#6
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
У меня сомнения по оправданности КГ.
А почему на светильник #2 закладываете два кабеля? Слаботочку, силу и весовой кабель я бы разложил по трем разным трубам, каждый тип в свою трубу, как минимум. Почему фонари не шлейфом? Предполагается отдельное включение каждого отдельно с пульа оператора? Но я эксплуатационщик, а не проектировщик -------------------- |
|
|
7.8.2020, 7:43
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 28.7.2020 Пользователь №: 57484 |
Кабель поставляет фирма поставщик весов, в комплекте идет 3 кабеля КГ по 100 м.
Поправил (опечатка)-на каждый светильник по 1 кабелю. По разделу кабелей на группы понял вас. Спасибо. Кабельный журнал рисовал с схем которые предоставила фирма, поэтому не шлейфом. а поставить какой-то щит наружный в него завести все кабели а потом разводить от этого щита туда куда нужно? как-то с колодцами, как на меня, странное решение Так вопрос по трассе в земле не снимается, если щит наружный поставить. Если только от колодцев уйти... |
|
|
|
7.8.2020, 9:06
Сообщение
#8
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Опять же, с т.з. эксплуатации, колодец - не лучшее решение, если есть другие варианты.
Колодец надо откачивать. Если что - то в него надо спускаться, работать в нём не очень удобно. Но, ставить шкаф на улице, фактически в общедоступной зоне - так же не лучшее решение. Лично я бы остановился или на колодце, или на варианте - к каждому потребителю - своя группа кабелей под землей в гофре, если возможно будет обеспечить замену кабеля без вскрытия грунта - протяжкой. Полагаю, это будет дешевле, чем устройство колодца. -------------------- |
|
|
7.8.2020, 9:54
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 28.7.2020 Пользователь №: 57484 |
Вас услышал. Спасибо. Склоняюсь к 2 колодцам и 3 трубы между ними. 2 займу. 1 резерв. А от последнего (колодца) пойдут 3 трубы: столб 1, столб 2, весы.
|
|
|
11.8.2020, 11:03
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 28.7.2020 Пользователь №: 57484 |
Желающие высказать свое мнение-милости просим.
|
|
|
|