Высота розеток , Монтаж розеток в колледже |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Высота розеток , Монтаж розеток в колледже |
4.8.2020, 20:13
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.8.2020 Пользователь №: 57508 |
Грамотные специалисты, подскажите пожалуйста. Устроился в колледж ответсвенным за электрохозяйство совсем недавно, предстоит реконструкция здания для проведения практики студентам. Не могу определиться на какой высоте устанавливать розетки 220в. Согласно ПУЭ раздела шестого в производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8—1 м, а в школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м. Вот к какому мне отнести помещения здания, если студенты практиканты 16летние и старше будут разбирать и собирать автомобили. Я понимаю что высота розеток 1,8м ну категорически неудобна. Может следует сослаться на другие нормы, но какие?
Электропроводку в здании всю разобрали еще до моего прихода, подскажите правильно ли я понимаю, что новую положено проводить согласно электрического проекта здания. Проекту уже лет 30, создавать новый должен я лично или обращаться в какую либо инстанцию? Или же возможности внести изменения в данный проект? Сообщение отредактировал Yacubovich - 4.8.2020, 20:16 |
|
|
|
4.8.2020, 21:00
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22764 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если
предстоит реконструкция то должен быть проект должен я лично нет, Вы не проектная организация да и авторских прав у Вас нет что бы внести изменения в данный проект пишите руководству что нужно обращаться в специализированную организацию
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
4.8.2020, 21:24
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.8.2020 Пользователь №: 57508 |
с2н5он спасибо.
|
|
|
13.8.2020, 9:47
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.8.2020 Пользователь №: 57508 |
Получил проект электрических сетей. В проекте указано разработано в соответствии с СНКК 23-302-2000. Расположение щитов, розеток и выключателей на плане здания указаны, но высоты монтажа нет. Подскажите какими нормами воспользоваться?
|
|
|
|
13.8.2020, 12:30
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22764 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
СНКК это по тепловой энергоэффективности, отношения к Вашему вопросу не имеет, Вам точно тот проект дали?
глянуть можно? Вы проект согласовывали? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
13.8.2020, 16:39
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 850 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Везде +1800, кроме кабинетов лабораторных, сборочных и т.д. в этих классах розетки на необходимой высоте для подключения рабочих мест, причём данные розетки должны включатся по считывателю скуд (картой преподавателя) или, если на скуд бюджета и желания нет - выключателем безопасности с ключом (также находящимся у преподавателя).
Именно так и делали. |
|
|
13.8.2020, 18:21
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.8.2020 Пользователь №: 57508 |
___VITOS___ я так понимаю вы ссылаетесь на ПУЭ п. 6.6.30.3? я так понимаю там сказано в школах( и то где пребывают дети). Я думаю мне больше подходит ПУЭ п. 6.6.30.2 про лабораторные( до 1м). Если я не прав поправьте. Системы СКУД и рядом не будет(бюджет минимальный), да и в других зданиях для практики ничего подобного и нет.
с2н5он не могу загрузить дааный тип файла новичкам запрещено, ссылка на яндекс диск запрещена, личные сообщения запрещены. В txt файле ссылка. Сообщение отредактировал Yacubovich - 13.8.2020, 18:26
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
13.8.2020, 18:40
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22764 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
как бы сказать...в части инженерных коммуникаций это красивые картинки, хотя винить в этом их тоже не корректно - см.раздел 5
можете всё взять на себя - выбор проводов, использование указанных автоматов....., но с Вас в т.ч. и спрос будет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
13.8.2020, 19:16
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3771 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
___VITOS___ я так понимаю вы ссылаетесь на ПУЭ п. 6.6.30.3? я так понимаю там сказано в школах СП 31-110-2003 СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ .... 14.35 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола. Высота установки осветительных и силовых розеток в других общественных зданиях и помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров, но, как правило, не выше чем на 1 м от пола. Колледж - это не школа и не дошкольное учреждение, поэтому ставьте как удобно. Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.8.2020, 19:19 |
|
|
13.8.2020, 20:42
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 |
СП 31-110-2003 СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ Dimka1 вместо него уже другой документ действует. сегодня действует - СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа могу ссылку опубликовать... Цитата(СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа) 15.36 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола. Высота установки осветительных и силовых розеток в других общественных зданиях и помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров, но, как правило, не более 1 м от пола. Допускается установка силовых розеток на потолках для подключения проекторов (например, проекторов для презентаций). 15.37 В кабинетах и лабораториях школ розетки на столах учеников, а также лабораторные щитки должны быть подключены через аппарат управления, установленный на столе преподавателя. Линии питания розеток следует подключать через разделительный трансформатор или защищать устройством защитного отключения дифференциального тока с током отключения до 30 мА. В классных помещениях, учебных комнатах, кабинетах и лабораториях для подключения проекционных аппаратов следует устанавливать три розетки: одну у классной доски, другую на противоположной от доски стене помещения и третью на стене, противоположной оконным проемам. Yacubovich очень странно, что вы без проекта развития и реконструкции сетей задумали самостоятельно вести монтаж. это ведь не только розетки, но и щитки придется реконструировать и линии от ВРУ до щитков по расчету сечения. и обязательно проверять возможность подключения проводников заземления в розетках и вместо автоматов сегодня применяют дифавтоматы в два-три модуля. а если проводников заземления (PE-проводников в дополнение к нулю) в щитах и в линиях от ВРУ нет, то и реконструкция запрещена. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 13.8.2020, 20:46 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
|
|
|
13.8.2020, 22:22
Сообщение
#11
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 850 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
14.35 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола. Казнить нельзя, помиловать! Казнить, нельзя помиловать! Именно эти строки возникают в голове при прочтении этого пункта. Строили общежитие к школоколледжу-интернату, долго спорили, помещения для пребывания детей имеются ввиду для детских дошкольных учреждений или имеется ввиду помещение для пребывания детей как таковое. По итогу норму решили трактовать в самом жестком ключе, приняли что помещения для пребывания детей как таковые. Хотя, по правилам русского языка и синтаксиса в частности - можно было не делать. |
|
|
13.8.2020, 22:51
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3771 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
В школах, детских дошкольных учреждениях есть помещения, куда дети не заходят (кладовки, подсобки, подвал..), и помещения для пребывания детей (классы, залы, столовка..). Вот в последних ставят на 1,8м
|
|
|
13.8.2020, 23:55
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22764 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
куда дети не заходят (кладовки, подсобки, подвал..) не заходят или не должны заходить? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.8.2020, 5:38
Сообщение
#14
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10619 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
не заходят или не должны заходить? ПУЭ поведение детей не регламентируют. Написано:" в помещениях для пребывания детей". В СНиП для здравоохранения ещё: Цитата в психиатрических отделениях - в специальных нишах с запирающимися дверцами.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.8.2020, 7:31
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3771 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
не заходят или не должны заходить? не должны в них постоянно находиться. Русский язык таков, что допускает разное понимание написанного, людьми с разными интеллектуальными способностями. Отсюда идет бардак и неразбериха в НД. Можно, конечно, дойти до идиотизма и везде сделать розетки на "потолке". Будет 100% безопасно потому, что в них просто включить никто ничего не сможет. Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.8.2020, 7:31 |
|
|
14.8.2020, 8:07
Сообщение
#16
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10619 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
не должны в них постоянно находиться Написано там не так; например, в кабинет директора они добровольно не пойдут. Поэтому произвольное толкование НТД и включение туда всяких чердаков и кладовок - излишнее поминание их всуе. ПУЭ - не талмуд, где каждый иудей может иметь собственное толкование. Извините. Сообщение отредактировал Roman D - 14.8.2020, 8:08 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.8.2020, 8:17
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3771 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
ПУЭ - не талмуд, где каждый иудей может иметь собственное толкование. Видели на форумах постоянные перепалки относительно толкования пунктов ПУЭ и другой НД? Это возникает из-за того, что написано так, что люди понимают написанное по разному. Инспекторов сейчас посади оком к оку и задай вопрос по некоторым пунктам НД. Такое начнется.. |
|
|
14.8.2020, 9:03
Сообщение
#18
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 |
самое печальное в этой теме не высота пресловутых розеток с помещениях, где могут находиться постоянно или периодически дети,
а желание Цитата Yacubovich ... самостоятельно вести монтаж. в котором не определены самые важные моменты по реконструкции сетей и расчету кабелей и нагрузок щитов, к которым предполагается подключение. именно об этом твердил С2Н5ОН Сообщение отредактировал Валерий 1 - 14.8.2020, 9:06 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
|
|
14.8.2020, 9:22
Сообщение
#19
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10619 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.8.2020, 13:24
Сообщение
#20
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 |
где могут находиться постоянно или периодически дети так трактует госэкспертиза. даже в камерах хранения, в вокзалах, коридорах, общественных и школьных туалетах, палатах и коридорах в больницах, кинотеатрах, классах и рекреациях, ФОПах, спортзалах, фитнес-клубах, спальных и игральных, ожидальных и раздевальных бань, магазинах в торговых залах, гардеробах, в ванных помещениях, некоторых офисных, обеденных залах, и пр. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 14.8.2020, 13:42 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 16:18 |
|