Вопрос о совместимости УПП и двигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос о совместимости УПП и двигателя |
30.7.2020, 13:16
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.7.2020 Пользователь №: 57492 |
Добрый день. Не являюсь знатоком в электрике и возникла у меня непонятная для меня ситуация. Надеюсь здесь смогут мне помочь:
Есть двигатель АИР80В4 с данными характеристиками: Напряжение, В: 220/380; 380/660 Мощность, кВт: 1,5 Синхронная частота вращения, об/мин: 1500 Ток статора, А: 3,52 КПД %: 78 Коэффициент мощности: 0,83 Iпуск/Iном: 5,5 Масса, кг: 13/13,9 Подойдет ли к нему устройство плавного пуска PSR3-600-70, 1,5kW, 208_600VAC, 3,9А, Uупр.=100_240VAC и если не подойдет, то какие подойдут. Заранее огромное спасибо за помощь |
|
|
|
30.7.2020, 13:44
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1279 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Подойдёт, если не нужен никакой доп. функционал. И если пуск тяжолый, лучше возьмите на ступень мощнее - PSR6-600-70, оно в том же типоразмере.
Сообщение отредактировал чукча - 30.7.2020, 13:45 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
30.7.2020, 13:51
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.7.2020 Пользователь №: 57492 |
Подойдёт, если не нужен никакой доп. функционал. И если пуск тяжолый, лучше возьмите на ступень мощнее - PSR6-600-70, оно в том же типоразмере. Спасибо большое. А ничего страшного для двигателя не будет, если брать упп мощнее? Мой двигатель рассчитан на открытие-закрытие ворот(довольно массивных(масса-более тонны и длина 7м). |
|
|
30.7.2020, 14:02
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1279 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Если УПП мощнее, двигателю ничего не будет.
Постарайтесь УПП поставить в закрытом помещении, желательно отапливаемом. -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
|
30.7.2020, 14:27
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Спасибо большое. А ничего страшного для двигателя не будет, если брать упп мощнее? Мой двигатель рассчитан на открытие-закрытие ворот(довольно массивных(масса-более тонны и длина 7м). Я так понимаю там в связке двигатель ворота есть(должен быть) редуктор. И я бы посоветовал вам не 220в управление а на 24в.Всетаки улица. Вот вам для примера.Сколько нужно и чего. https://ivorota.com.ua/roger-r30-1204.html Сообщение отредактировал гудвин 30 - 30.7.2020, 14:57 |
|
|
7.9.2020, 9:52
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.7.2020 Пользователь №: 57492 |
|
|
|
Гость_Гость_ффф_*_* |
7.9.2020, 10:53
Сообщение
#7
|
Гости |
никак .Нужно схему разрабатывать с "0"
|
|
|
|
7.9.2020, 11:18
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Есть УПП ABB PSR6-600-70. Не лучшее решение, тягать такую массу. Эта приблуда не имеет защит. Производитель пишет : При использовании УПП PSR рекомендуется использовать в качестве защитного оборудования: Мотор-автоматы MS 116 или тепловые реле TF с контакторами ABB серии AF или A. Дешевле было частотник поставить и функционал несравненно шире. |
|
|
7.9.2020, 21:11
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
кто будет настраивать УПП ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
8.9.2020, 5:41
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1279 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
В общем появилась небольшая проблема. Есть УПП ABB PSR6-600-70. Как его подключить в данную схему(она на 380B), чтобы работал реверс? А кнопка "стоп" где? И если это ворота, должны быть концевые выключатели. Ну да ладно. УПП подключить после теплового реле. И ещё понадобится по одному доп. контакту на каждом контакторе, оба включить параллельно между входами S1 и A1 УПП. И 380В нельзя подавать на управление УПП, потому если нету "рабочего нуля", то понадобится трансформатор 380/220. Не лучшее решение, тягать такую массу. Эта приблуда не имеет защит. Производитель пишет : При использовании УПП PSR рекомендуется использовать в качестве защитного оборудования: Мотор-автоматы MS 116 или тепловые реле TF с контакторами ABB серии AF или A. Так на схеме в посте #6 есть и автомат, и тепловое. Дешевле было частотник поставить и функционал несравненно шире. Только если частотник - безродный кетаес с али. кто будет настраивать УПП ? А что там настраивать? Две крутилки на морде лица. Сообщение отредактировал чукча - 8.9.2020, 6:05 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
|
8.9.2020, 6:49
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Стоп, а в УПП на вводе разве не выпрямитель стоит? Тогда делать реверс на вводе бессмысленно.
Согласно этого Каталога, стоят встречно-параллельно тиристоры. Выходит, можно. Сообщение отредактировал ЛЕША - 8.9.2020, 7:04 |
|
|
8.9.2020, 7:10
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
не стоит
А что там настраивать? Две крутилки на морде лица. вы очень упрощенно к этому вопросу подходите . Реверс должен осуществляться после того как двигатель остановиться -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
8.9.2020, 7:55
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1279 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
вы очень упрощенно к этому вопросу подходите . А как тут иначе? Реверс должен осуществляться после того как двигатель остановиться Это схему рисовать нада, а мне лень. -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
8.9.2020, 8:26
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.7.2020 Пользователь №: 57492 |
|
|
|
8.9.2020, 8:35
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1279 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
По кнопке "стоп" как хотите. Но вообще-то бывает, что ворота не нужно открывать полностью. И ещё бывает, что их нужно срочно остановить.
-------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
8.9.2020, 8:39
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.7.2020 Пользователь №: 57492 |
|
|
|
8.9.2020, 13:44
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Так на схеме в посте #6 есть и автомат, и тепловое. Так это на схеме, но их еще купить надо (плюс пускатели), да не что не попадя, а то пока защита отработает - тиристоры в УПП уже уйдут в мир иной. И стоит такое фирменное удовольствие не три копейки. Только если частотник - безродный кетаес с али. Можно и заводской Китай, завод выпускающий IDS Drive так-же изготавливает данные частотники под маркой TECORP. https://www.42unita.ru/catalog/chastotnye_p...BSABEgLE_fD_BwE |
|
|
8.9.2020, 19:28
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1279 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Так это на схеме, но их еще купить надо (плюс пускатели), да не что не попадя, а то пока защита отработает - тиристоры в УПП уже уйдут в мир иной. И стоит такое фирменное удовольствие не три копейки. Можно и заводской Китай, завод выпускающий IDS Drive так-же изготавливает данные частотники под маркой TECORP. УПП PSR6-600-70 стоит около 7 тыр, всё остальное, если тоже ABB - ещё примерно столько же. Упомянутый частотник стоит примерно столько же, как это УПП. А если и частотник брать от ABB, то раза в 3 больше. При этом частотник позволяет убрать контакторы (автомат защиты и кнопки всё равно нужны). Но возникает например такой нюанс: если сдохнет частотник - открывать ворота вручную, а если сдохнет УПП - поработает некоторое время и с прямым пуском, не развалица. Такой примерно расклад. Сообщение отредактировал чукча - 8.9.2020, 19:43 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
8.9.2020, 20:42
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
8.9.2020, 21:05
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1279 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Ну, если снять УПП и подключить мотор прямо к контакторам это "приплыли", тогда да, всё фатально сложно, только лечь и умереть.
-------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:05 |
|