Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Вопрос о совместимости УПП и двигателя

Haver
сообщение 30.7.2020, 13:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 30.7.2020
Пользователь №: 57492



Добрый день. Не являюсь знатоком в электрике и возникла у меня непонятная для меня ситуация. Надеюсь здесь смогут мне помочь:
Есть двигатель АИР80В4 с данными характеристиками:
Напряжение, В: 220/380; 380/660
Мощность, кВт: 1,5
Синхронная частота вращения, об/мин: 1500
Ток статора, А: 3,52
КПД %: 78
Коэффициент мощности: 0,83
Iпуск/Iном: 5,5
Масса, кг: 13/13,9
Подойдет ли к нему устройство плавного пуска PSR3-600-70, 1,5kW, 208_600VAC, 3,9А, Uупр.=100_240VAC и если не подойдет, то какие подойдут. Заранее огромное спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 30.7.2020, 13:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1274
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Подойдёт, если не нужен никакой доп. функционал. И если пуск тяжолый, лучше возьмите на ступень мощнее - PSR6-600-70, оно в том же типоразмере.

Сообщение отредактировал чукча - 30.7.2020, 13:45


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Haver
сообщение 30.7.2020, 13:51
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 30.7.2020
Пользователь №: 57492



Цитата(чукча @ 30.7.2020, 13:44) *
Подойдёт, если не нужен никакой доп. функционал. И если пуск тяжолый, лучше возьмите на ступень мощнее - PSR6-600-70, оно в том же типоразмере.

Спасибо большое. А ничего страшного для двигателя не будет, если брать упп мощнее? Мой двигатель рассчитан на открытие-закрытие ворот(довольно массивных(масса-более тонны и длина 7м).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 30.7.2020, 14:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1274
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Если УПП мощнее, двигателю ничего не будет.
Постарайтесь УПП поставить в закрытом помещении, желательно отапливаемом.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 30.7.2020, 14:27
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(Haver @ 30.7.2020, 13:51) *
Спасибо большое. А ничего страшного для двигателя не будет, если брать упп мощнее? Мой двигатель рассчитан на открытие-закрытие ворот(довольно массивных(масса-более тонны и длина 7м).

Я так понимаю там в связке двигатель ворота есть(должен быть) редуктор.
И я бы посоветовал вам не 220в управление а на 24в.Всетаки улица.
Вот вам для примера.Сколько нужно и чего.
https://ivorota.com.ua/roger-r30-1204.html

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 30.7.2020, 14:57
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Haver
сообщение 7.9.2020, 9:52
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 30.7.2020
Пользователь №: 57492



В общем появилась небольшая проблема. Есть УПП ABB PSR6-600-70. Как его подключить в данную схему(она на 380B), чтобы работал реверс?

Сообщение отредактировал Haver - 7.9.2020, 10:46
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ффф_*_*
сообщение 7.9.2020, 10:53
Сообщение #7





Гости






никак .Нужно схему разрабатывать с "0"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 7.9.2020, 11:18
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2294
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Haver @ 7.9.2020, 9:52) *
Есть УПП ABB PSR6-600-70.

Не лучшее решение, тягать такую массу.
Эта приблуда не имеет защит.
Производитель пишет : При использовании УПП PSR рекомендуется использовать в качестве защитного оборудования:
Мотор-автоматы MS 116 или тепловые реле TF с контакторами ABB серии AF или A.
Дешевле было частотник поставить и функционал несравненно шире.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 7.9.2020, 21:11
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3100
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



кто будет настраивать УПП ?



--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 8.9.2020, 5:41
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1274
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Haver @ 7.9.2020, 9:52) *
В общем появилась небольшая проблема. Есть УПП ABB PSR6-600-70. Как его подключить в данную схему(она на 380B), чтобы работал реверс?

А кнопка "стоп" где? И если это ворота, должны быть концевые выключатели.
Ну да ладно. УПП подключить после теплового реле. И ещё понадобится по одному доп. контакту на каждом контакторе, оба включить параллельно между входами S1 и A1 УПП. И 380В нельзя подавать на управление УПП, потому если нету "рабочего нуля", то понадобится трансформатор 380/220.


Цитата(eugevict @ 7.9.2020, 11:18) *
Не лучшее решение, тягать такую массу.
Эта приблуда не имеет защит.
Производитель пишет : При использовании УПП PSR рекомендуется использовать в качестве защитного оборудования:
Мотор-автоматы MS 116 или тепловые реле TF с контакторами ABB серии AF или A.

Так на схеме в посте #6 есть и автомат, и тепловое.

Цитата(eugevict @ 7.9.2020, 11:18) *
Дешевле было частотник поставить и функционал несравненно шире.

Только если частотник - безродный кетаес с али.

Цитата(moshkarow @ 7.9.2020, 21:11) *
кто будет настраивать УПП ?

А что там настраивать? Две крутилки на морде лица.

Сообщение отредактировал чукча - 8.9.2020, 6:05


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 8.9.2020, 6:49
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Стоп, а в УПП на вводе разве не выпрямитель стоит? Тогда делать реверс на вводе бессмысленно.
Согласно этого Каталога, стоят встречно-параллельно тиристоры. Выходит, можно.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 8.9.2020, 7:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 8.9.2020, 7:10
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3100
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



не стоит

А что там настраивать? Две крутилки на морде лица.
вы очень упрощенно к этому вопросу подходите . Реверс должен осуществляться после того как двигатель остановиться


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 8.9.2020, 7:55
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1274
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(moshkarow @ 8.9.2020, 7:10) *
вы очень упрощенно к этому вопросу подходите .

А как тут иначе?
Цитата(moshkarow @ 8.9.2020, 7:10) *
Реверс должен осуществляться после того как двигатель остановиться

Это схему рисовать нада, а мне лень.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Haver
сообщение 8.9.2020, 8:26
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 30.7.2020
Пользователь №: 57492



Цитата(чукча @ 8.9.2020, 5:41) *
А кнопка "стоп" где? И если это ворота, должны быть концевые выключатели.

Да, там будут концевики. По поводу кнопки "стоп" - она нужна, если будут стоять концевики?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 8.9.2020, 8:35
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1274
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



По кнопке "стоп" как хотите. Но вообще-то бывает, что ворота не нужно открывать полностью. И ещё бывает, что их нужно срочно остановить.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Haver
сообщение 8.9.2020, 8:39
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 30.7.2020
Пользователь №: 57492



Цитата(чукча @ 8.9.2020, 8:35) *
По кнопке "стоп" как хотите. Но вообще-то бывает, что ворота не нужно открывать полностью. И ещё бывает, что их нужно срочно остановить.

Просто стоят кнопки без фиксации и если захотел остановить - отпустил. Или что-то не так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 8.9.2020, 13:44
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2294
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(чукча @ 8.9.2020, 5:41) *
Так на схеме в посте #6 есть и автомат, и тепловое.


Так это на схеме, но их еще купить надо (плюс пускатели), да не что не попадя, а то пока защита отработает - тиристоры в УПП уже уйдут в мир иной.
И стоит такое фирменное удовольствие не три копейки.

Цитата(чукча @ 8.9.2020, 5:41) *
Только если частотник - безродный кетаес с али.


Можно и заводской Китай, завод выпускающий IDS Drive так-же изготавливает данные частотники под маркой TECORP.
https://www.42unita.ru/catalog/chastotnye_p...BSABEgLE_fD_BwE
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 8.9.2020, 19:28
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1274
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(eugevict @ 8.9.2020, 13:44) *
Так это на схеме, но их еще купить надо (плюс пускатели), да не что не попадя, а то пока защита отработает - тиристоры в УПП уже уйдут в мир иной.
И стоит такое фирменное удовольствие не три копейки.

Можно и заводской Китай, завод выпускающий IDS Drive так-же изготавливает данные частотники под маркой TECORP.

УПП PSR6-600-70 стоит около 7 тыр, всё остальное, если тоже ABB - ещё примерно столько же.
Упомянутый частотник стоит примерно столько же, как это УПП. А если и частотник брать от ABB, то раза в 3 больше. При этом частотник позволяет убрать контакторы (автомат защиты и кнопки всё равно нужны). Но возникает например такой нюанс: если сдохнет частотник - открывать ворота вручную, а если сдохнет УПП - поработает некоторое время и с прямым пуском, не развалица.
Такой примерно расклад.

Сообщение отредактировал чукча - 8.9.2020, 19:43


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 8.9.2020, 20:42
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2294
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(чукча @ 8.9.2020, 19:28) *
если сдохнет УПП - поработает некоторое время и с прямым пуском, не развалица.

Поработает, куда он денется - если пробой и осталась проводимость, а если выгорит переход - то увы, "приплыли".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 8.9.2020, 21:05
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1274
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Ну, если снять УПП и подключить мотор прямо к контакторам это "приплыли", тогда да, всё фатально сложно, только лечь и умереть.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 16:47