Установка разъединителя на ВЛ , Требования к установке разъединителя на концевой опоре ВЛ 10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Установка разъединителя на ВЛ , Требования к установке разъединителя на концевой опоре ВЛ 10 кВ |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
24.7.2020, 8:25
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Допускается-ли установка разъединителя РЛНД 10/400 на одностоечной концевой опоре? На этой же опоре установлен блок с трансформаторами тока и напряжения узла учета эл. энергии.
Допускается-ли установка концевых одностоечных опор без подкосов? |
|
|
![]() |
24.7.2020, 14:15
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Концевые только с подкосом или азики. С оттяжкой только телефонные стольы
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
24.7.2020, 16:35
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23363 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
С оттяжкой только телефонные стольы да ладна, неоднократно видал ВЛ-35 с оттяжками/растяжками на концевой одностоечной опоре концевые опоры должны быть с подкосом. Вы бы определились, а то сначала одностоечная, потом с подкосом как бы Вы её не обозвали, но запрета на установку раздела на одностоечной опоре нет пысы: на вопрос отвечать не желаете -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Сергей_* Установка разъединителя на ВЛ 24.7.2020, 8:25
с2н5он это скорее не концевая, а промежуточная или подста... 24.7.2020, 13:07
Гость_Гость_Сергей_*_* Цитата(с2н5он @ 24.7.2020, 13:07) это ско... 24.7.2020, 14:10
Гость_Гость_Сергей_*_* Цитата(Roman D @ 24.7.2020, 14:15) Концев... 24.7.2020, 14:41![]() ![]() ![]() |
|