Установка разъединителя на ВЛ , Требования к установке разъединителя на концевой опоре ВЛ 10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Установка разъединителя на ВЛ , Требования к установке разъединителя на концевой опоре ВЛ 10 кВ |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
24.7.2020, 8:25
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Допускается-ли установка разъединителя РЛНД 10/400 на одностоечной концевой опоре? На этой же опоре установлен блок с трансформаторами тока и напряжения узла учета эл. энергии.
Допускается-ли установка концевых одностоечных опор без подкосов? |
|
|
|
|
24.7.2020, 13:07
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23212 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
это скорее не концевая, а промежуточная или подставная
пролёты с обеих сторон сколько? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_Гость_Сергей_*_*_* |
24.7.2020, 14:10
Сообщение
#3
|
|
Гости |
это скорее не концевая, а промежуточная или подставная пролёты с обеих сторон сколько? Концевая опора - это концевая! Концевой опорой начинается и заканчивается ВЛ! Я написал всё правильно и четко, домысливать нет необходимости. Мне досталась ВЛ у которой к первой (концевой) опоре поднимается из под земли и подключается кабель, дальше идет ВЛ, на последней (концевой) опоре установлен разъединитель, блок учета (короб с трансформаторами тока и напряжения), далее по опоре спускается кабель и идет на КТП. Много лет назад я сталкивался с такой ситуацией, находил в НД недопустимость установки на концевой одностоечной опоре разъединителей, а вот сейчас не могу найти... Если кто-то знает где это написано - скиньте пожалуйста ссылку. |
|
|
24.7.2020, 14:15
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Концевые только с подкосом или азики. С оттяжкой только телефонные стольы
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Гость_Сергей_*_*_* |
24.7.2020, 14:41
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Концевые только с подкосом или азики. С оттяжкой только телефонные стольы То что Вы видели - это хорошо! Но нужна ссылка на нормативный документ! Именно в этом я и прошу мне помочь!!! Я и сам прекрасно знаю что концевые опоры должны быть с подкосом. Более того на углах поворота они тоже должны быть с подкосами. |
|
|
24.7.2020, 16:35
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23212 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
С оттяжкой только телефонные стольы да ладна, неоднократно видал ВЛ-35 с оттяжками/растяжками на концевой одностоечной опоре концевые опоры должны быть с подкосом. Вы бы определились, а то сначала одностоечная, потом с подкосом как бы Вы её не обозвали, но запрета на установку раздела на одностоечной опоре нет пысы: на вопрос отвечать не желаете -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|