Управление задвижками , Помочь со схемой подключения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Управление задвижками , Помочь со схемой подключения |
15.7.2020, 15:37
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 27.3.2020 Пользователь №: 56973 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста схему коммутации представленной на рисунке аппаратуры. Суть в том, что необходимо автоматизированное открытие/закрытие задвижки (крана) при определенном давлении в системе. Система состоит из привода (с ним понятно, классический реверс с магнитными пускателями, только без кнопочного поста), датчика давления и двух концевых выключателей. При определенном давлении, установленном на датчике, подается напряжение на катушку пускателя либо на открытие, либо на закрытие, срабатывает привод происходит поворот крана на 90 градусов - до концевого выключателя, который должен отключить подачу напряжения на катушку этого пускателя, чтобы остановить двигатель привода крана - как то так...Как это все увязать? Быть может кто-то сталкивался с данным вопросом? Или просто грамотный электрик
|
|
|
Rezistance Управление задвижками 15.7.2020, 15:37
Rezistance В общем, набросал схемку, может проще будет обсуди... 15.7.2020, 18:24
Eugenio59 Схема с одним датчиком давления на практике будет ... 16.7.2020, 1:55
Eugenio59 Если нет необходимости в поддержке давления, а нуж... 16.7.2020, 8:08
Rezistance Eugenio59, спасибо Вам большое. А если использоват... 16.7.2020, 8:46
Eugenio59 Цитата(Rezistance @ 16.7.2020, 15:46) А е... 16.7.2020, 8:58
Rezistance Цитата(Eugenio59 @ 16.7.2020, 9:58) Согла... 16.7.2020, 9:03
Eugenio59 По моему одного реле давления с нейтральным положе... 16.7.2020, 9:20
Rezistance Eugenio59, А не подскажете, с каким то контроллеро... 16.7.2020, 9:26
чукча Цитата(Rezistance @ 16.7.2020, 9:26) А не... 5.9.2020, 9:55
Eugenio59 Если имеются ввиду программируемые контроллеры, то... 16.7.2020, 9:47
Rezistance Eugenio59, посмотрите, пожалуйста, эту схему, наве... 16.7.2020, 10:02
Eugenio59 Если датчик давления установлен после задвижки и к... 16.7.2020, 10:28
Rezistance Цитата(Eugenio59 @ 16.7.2020, 11:28) Если... 16.7.2020, 10:36
Eugenio59 Да, лампы лучше включить по другому:
16.7.2020, 10:58
Rezistance Цитата(Eugenio59 @ 16.7.2020, 11:58) Да, ... 16.7.2020, 11:04
Rezistance Цитата(Eugenio59 @ 16.7.2020, 10:58) Да, ... 26.7.2020, 13:16
Eugenio59 Я, так понимаю, что этому электроприводу концевые ... 26.7.2020, 15:43
Rezistance Цитата(Eugenio59 @ 26.7.2020, 15:43) Я, т... 26.7.2020, 16:31
Rezistance Цитата(Eugenio59 @ 26.7.2020, 16:43) Я, т... 6.8.2020, 8:38
Eugenio59 В отличии от предыдущих схем с реверсивными пускат... 27.7.2020, 12:47
Rezistance Цитата(Eugenio59 @ 27.7.2020, 12:47) В от... 27.7.2020, 14:38
Eugenio59 Когда реле К2 включится контактами реле давления ... 27.7.2020, 15:32
Rezistance А автоматический выключатель можно вместо предохра... 27.7.2020, 18:35
Eugenio59 Да. 27.7.2020, 23:26
Rezistance Посмотрите, пожалуйста, даже не знаю как назвать, ... 28.7.2020, 9:39
Eugenio59 Этой схеме более подходит название "монтажная... 28.7.2020, 12:36
Rezistance Понял, спасибо!) 28.7.2020, 14:09
Rezistance А вообще требуется вот что:
Сценарий. Автоматич... 6.8.2020, 10:20
Eugenio59
Не знаю, как использовать сигналы датчиков давле... 7.8.2020, 14:24
Костян челябинский Цитата(Eugenio59 @ 7.8.2020, 16:24) Прост... 7.8.2020, 14:36
Rezistance Цитата(Eugenio59 @ 7.8.2020, 15:24)
Не ... 7.8.2020, 14:53
Eugenio59 Тогда нормально открытые контакты датчика давления... 7.8.2020, 15:29
Rezistance Евгений, а здесь на схеме обозначенные красными га... 4.9.2020, 12:43
Eugenio59 Ошибок на схеме нет, все так и задумано. Если нужн... 4.9.2020, 13:22
Rezistance Да, описание работы схемы - было бы полезно, даже ... 4.9.2020, 14:18
гудвин 30 Вопрос.
Что будет, если у вас пропадет питание ваш... 6.11.2020, 8:09![]() ![]() ![]() |
|