Есть два температурных цифровых реле тр-100 установленных на двух трансформаторах для включения вентиляции (три контакта на реле , 1-
общий, 2 - нормально разомкнут, 3 - нормально замкнут) как подключить их к магнитному пускателю с пусковой кнопкой что бы были независимые включения? Что бы при срабатывании реле не приходилось в ручную отключать кнопкой на пускателе. Т.е. независимо работает от кнопки и реле ( пускатель с самоподхватом(( 1 нормально разомкнутый контакт)) |
|
|
|
|
17.7.2020, 21:05
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Может неправильно понял. Но как мне видится, нужно поставить переключатель типа авт руч. В положении Авт управление с реле температуры. В положении руч с кнопок с самоподхватом.
|
|
|
| Гость_Гость_Григорий_*_* |
18.7.2020, 11:12
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Нужно собрать схему без переключателей, если просто параллельно пусковой кнопки поставить реллюхи, то и выключать надо кнопкой т.к. самоподхват
|
|
|
18.7.2020, 13:46
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Что бы при срабатывании реле не приходилось в ручную отключать кнопкой на пускателе. Вы подключили контакты реле параллельно пусковой кнопке, встроенной в пускатель? (Если я правильно понял) Естественно, после срабатывания он блокируется, и отключать приходится вручную. Ликвидируйте внутреннюю схему пускателя и подключайте ТР непосредственно к катушке.
Сообщение отредактировал uvk2 - 18.7.2020, 13:47 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
18.7.2020, 14:27
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Вы подключили контакты реле параллельно пусковой кнопке, встроенной в пускатель? (Если я правильно понял) Естественно, после срабатывания он блокируется, и отключать приходится вручную. Ликвидируйте внутреннюю схему пускателя и подключайте ТР непосредственно к катушке. так как так сделать что бы и с кнопки и реле работало? Схему если можно пожалуйста |
|
|
18.7.2020, 18:11
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Я принципиально против того, чтобы вводить ручное управление там, где оно не нужно. Потому что много раз сталкивался - перевели в ручной режим, сделали что нужно, и забыли. В результате какая нибудь неприятность. Ну уж если очень надо, то самое простое - включить тумблер параллельно контактам ТР-100. Можно будет принудительно включить. Отключение - по уставке РТ.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
18.7.2020, 18:13
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
|
|
|
|
|
18.7.2020, 18:42
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
18.7.2020, 20:46
Сообщение
#9
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Есть два температурных цифровых реле тр-100 установленных на двух трансформаторах для включения вентиляции (три контакта на реле , 1- общий, 2 - нормально разомкнут, 3 - нормально замкнут) как подключить их к магнитному пускателю с пусковой кнопкой что бы были независимые включения? Что бы при срабатывании реле не приходилось в ручную отключать кнопкой на пускателе. Т.е. независимо работает от кнопки и реле ( пускатель с самоподхватом(( 1 нормально разомкнутый контакт)) Уточнили бы задачку... У Вас два реле tp-100 и у каждого три контакта. Есть кнопка старт, кнопка стоп и контакт самоблокировки. Какие температуры будут контролировать эти реле? В одном или разных помещениях? Вы оба реле собираетесь подключать, и не хотите дополнительных переключателей? Ну и какой диапазон температур собираетесь перекрывать... |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 20:54 |
|
|
|
|