Характеристики силовых трансов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Характеристики силовых трансов |
24.9.2007, 14:26
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.9.2007 Из: =С.- Петербург = Пользователь №: 9496 |
Уважаемые коллеги!
Не укажет ли кто из вас ссылку ( или расскажет на словах )на теххарактеристики трансформаторов серии ТМГ(или других) желательно от 1000 кВА и выше. Сопр. обмоток и т.д. Заранее благодарю. |
|
|
|
|
24.9.2007, 16:49
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Ни в какой литературе Вы не найдете таких данных, как омическое сопротивление обмоток, Uкз, т.к. для каждого транса они свой. Единственное, что можно указать, это порядок значений. Если не изменяет память, то для тысячника омики лежат в пределах 0,3-0,5 по ВН и 0,002 по НН. И еще, характеристики (внутренние) не зависят от типа трансформатора.
-------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
24.9.2007, 18:28
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18473 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Найти видимо можно на сайте завода им.Козлова. www.metz.by
Во всяком случае у меня дома каталоги от него. там Uк в % точно есть и до 1600 трансы ТМ точно были (ТМГ до1250). А сопротивлюшки прямой и нулевой посл. беру для любого типа по таблицам от Беляева. |
|
|
25.9.2007, 9:01
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.9.2007 Из: =С.- Петербург = Пользователь №: 9496 |
Благодарю. Для НН я обычно беру 0,002-0,006. Просто думал, есть ОЧЕНЬ четкая градация.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|