Конкретизирую проблему.
Кто сталкивался с установкой электронных транформаторов для галогенных ламп (12 вольт, 20 ватт)? Основная проблема - расстояние трансформатора до лампочки. Насколько я знаю, оно не должно превышать 1 м при сечении провода 1,5. А есть ли такие трансформаторы, которые можно удалять на 5-10 метров, чтобы сами трансформаторы устанавливать не на фальш-потолке, а вывести их все к стене в одно место. Ведь если полетит трансформатор - придется потолок снимать! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ну скажем так, ограничение в один метр я не встречал. Всё тут будет определяться сечением провода, который идет от транса к светильнику. Если пренебречь индуктивной составляющей проводников на частоте 10-30кГц (что конечно же не правильно), то считайте потери в проводниках по закону Ома, и тогда поймёте, почему необходимо устанавливать понижающие трансформаторы для галогеновых светильников как можно ближе.