Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Допустимое число жил в ГМЛ-6

iglu_fear
сообщение 30.6.2020, 23:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 30.6.2020
Пользователь №: 57386



Добрый день!

Сильно озадачился вопросом о допустимом числе жил в гильзе ГМЛ-6 для распаечной коробки.
Проштудировав интернеты нашел разлияне мнения.
Одни говорят, что суммарное сечение проводников должно быть равно сечению жили или чуть меньше. Т.е. в ГМЛ - 4*1.5 или 2*2.5
Другие утверждают, что надо напихивать от души, пока лезет... где то писали, что в ГМЛ6 - 3*2.5+1.5 или 3*1.5+1*2.5
В моем же случае стоит вопрос по обжимке вот таких комбинаций: 3*1.5, потом 2*2.5+2*1.5 и 3*1.5+1*2.5. Кабель - севкабель NYM. Жили попробовал втиснуть, все входит, но лишние проводники уже впихиваются с натугой.
Под обжим есть клещи КВТ-16м, гильзы DORI ГМЛ 6-4
Нормальны ли те комбинации жили или, возможно, смоит взять ГМЛ-10 для тех, где сечение суммарно больше 6?

Заранее спасибо за ответы и советы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Constantin_Logan
сообщение 1.7.2020, 8:01
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 4.4.2013
Пользователь №: 32142



По личному опыту - всегда лучше если проводки заходят впритык, впихиваются с натугой, чем будет болтаться лишний миллиметр.


--------------------
УПНР, специалист ОВКВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 1.7.2020, 9:33
Сообщение #3


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Довольно странный вопрос.
Гильза нужна для чего? Чтобы обеспечить контакт. По самой гильзе ток, грубо говоря, не идет, а идет по соединенным гильзой проводникам.
Таким образом, главное, чтобы выполнялись механические условия соединения. То есть - не пережать гильзу до состояния истончения и перелома самих проводников, но обеспечить нормальный контакт. То есть - чем больше проводников, тем меньше необходимо обжать гильзу.
Я так думаю.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения