Вырубает автомат на асинхронном двигателе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вырубает автомат на асинхронном двигателе |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
29.6.2020, 14:49
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте, возникла такая проблема. Вырубает автомат на 32А категории D. Подключен электродвигатель 11квт, через магнитный пускатель 50А( то есть, стоит автомат, потом пускатель, потом тепловое реле,потом э/д) Сеть трехфазная 380В. Двигатель запускается и через 2-3 секунды автомат вырубает, поставил вместо него автомат на 63А и все работает. Вопрос вообщем-то в том, можно ли было так делать, если номинальный ток работы двигателя всего 20А. И если нет, то что нужно делать в этой ситуации?
P.S. Двигатель запитан звездой, на шильде было только она. |
|
|
|
29.6.2020, 15:18
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Измерить ток потребляемый двигателем. Сравнить с паспортными данными.
Если с током всему порядке, то заменить автомат на такой же. Сообщение отредактировал rosck - 29.6.2020, 15:20 |
|
|
Гость_Гость_* |
29.6.2020, 15:52
Сообщение
#3
|
Гости |
rosck, На пульте управления есть амперметр, при пуске стрелка переваливает за 75А( это максимальное значение на шкале) А во время работы в пределах 20А показывает
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
29.6.2020, 15:57
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
29.6.2020, 16:01
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2753 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Амперметр наверняка стоит только в одной фазе, токи двух других фаз под вопросом.
-------------------- |
|
|
29.6.2020, 16:13
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 850 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
На что движок?
Была схожая проблема на движках дымоудаления, при неправильном подключении и вращении движка не в ту сторону, существенно возрастает пусковой ток и рабочий ток движка (из-за бОльшего аэродинамического сопротивления). Пусковые токи на таком движке легко поймать любыми клещами (проверено). И поскольку этот пусковой ток долгий, автомат рубит по тепловой защите. Если по вращению всё ок - смотрите в сторону ценников на УПП или специальных автоматов для АД. Кстати, один движок у нас так сгорел, из-за того что вращался не в ту сторону. |
|
|
30.6.2020, 1:23
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Замеряем сперва ток на всех трех фазах токовыми клещами. И только потом думаем что делать дальше.
Пусковой ток удобно смотреть клещами которые имеют фунуцию измерения пускового тока, они и замеряют и сохронят замерянное, чтобы спокойно потом эту цифру посмотреть. Но автору достаточно посмотреть просто рабочий ток, просто на всех трех фазах. |
|
|
|
30.6.2020, 2:39
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1274 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Была схожая проблема на движках дымоудаления, при неправильном подключении и вращении движка не в ту сторону, существенно возрастает пусковой ток и рабочий ток движка (из-за бОльшего аэродинамического сопротивления). Вообще-то при увеличении аэродинамического сопротивления снижается нагрузка на двигатель вентилятора, от чего ток падает. Сообщение отредактировал чукча - 30.6.2020, 2:39 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
30.6.2020, 7:23
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Гость ТС как обычно, напустил туману.. Что за механизм?
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
30.6.2020, 7:45
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
|
|
|
|
30.6.2020, 8:35
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 30.6.2020 Пользователь №: 57383 |
|
|
|
30.6.2020, 10:30
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2294 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
30.6.2020, 10:58
Сообщение
#13
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 850 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
|
|
|
30.6.2020, 11:32
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1274 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Почему ток снижается если двигателю сложнее крутить вентилятор? можно подробнее? Не сложнее, а легче, потому ток и снижается. А легче всего двигателю (крайний случай), если выход по воздуху вообще закрыть наглухо (сопротивление выше не бывает), при этом ток будет минимальный. И наоборот, включать "голый" вентилятор вообще без воздушной магистрали следует осторожно, ибо сопротивление при этом минимальное и двигатель может быть перегружен. Вам что на вертеле крутить тяжелее будет, оленя или кролика? К оленю вроде больше усилий, для начала кручения. Также и с аэродинамическим (Думал, вы случайно ошиблись, но оказалось всё сильно запущено.) -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
30.6.2020, 12:01
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 30.6.2020 Пользователь №: 57383 |
Я так понял автор имел ввиду аэродинамика лопастей при реверсе хуже, поэтому и крутить их сложнее и с этим я согласен. Например нацепите на себе парашют и покатайтесь на велосипеде... или например взять все виды летающего транспорта, которые имеют дело с сопротивлением воздуха так там всегда стремились снизить аэродинамическое сопротивление а Вы говорите наоборот, кажется это нобелевка
Если выход по воздуху перекрыт, то давление воздуха в помещении должно как бы увеличиваться(аэродинамическое сопротивление лопастей тут не при чём), а от того и закачивать его туда должно быть как бы сложнее продолжите мысль... Сообщение отредактировал Гость_Заглянувший - 30.6.2020, 12:06 |
|
|
30.6.2020, 12:16
Сообщение
#16
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 850 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
(Думал, вы случайно ошиблись, но оказалось всё сильно запущено.) Возможно. Возможно ошибусь и в изречении ниже, что в случае с АД закономерность увеличения тока работает в обе стороны. И при отсутствии нагрузки и при превышении нагрузки. Идеальная работа - на сколько рассчитан, столько и крутит. В случае с постом автора, я предположил, что речь шла про пусковой ток, он возрастает при увеличении нагрузки на валу. Оттуда-же и аллегория с вертелом, оленем, кроликом и прилагаемом усилии при начале кручения всего этого добра для готовки. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 30.6.2020, 12:30 |
|
|
30.6.2020, 12:23
Сообщение
#17
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 |
Если установлено тепловое реле, то, в принципе, автомат на 63А можно и оставить.
-------------------- УПНР, специалист ОВКВ
|
|
|
30.6.2020, 13:01
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Почему ток снижается если двигателю сложнее крутить вентилятор? можно подробнее? Почему двигателю то трудней. Воздух перекрыли вентилятору крутится легче. Возьмите пылесос перекройте ему воздух на входе и замеряйте ток. Только не долго замереяйте потому что в пылесосе двигатель охлаждается этим воздухом. Но ток то упадет попробуйте. Если установлено тепловое реле, то, в принципе, автомат на 63А можно и оставить. Автомат ставят для кабеля питания , поэтому надо чтобы сечение кабеля соотвествовало автомату. А тепловое стоит именно для защиты двигателя. Так что если сечение кабеля подходит для автомата на 63 ампера то автомат можно и оставить. Сообщение отредактировал шахтер - 30.6.2020, 12:57 |
|
|
30.6.2020, 13:24
Сообщение
#19
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 850 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Почему двигателю то трудней. Воздух перекрыли вентилятору крутится легче. Возьмите пылесос перекройте ему воздух на входе и замеряйте ток. Только не долго замереяйте потому что в пылесосе двигатель охлаждается этим воздухом. Но ток то упадет попробуйте. Так этим делом вы аэродинамическое сопротивление уменьшили, а не увеличили |
|
|
30.6.2020, 13:53
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 30.6.2020 Пользователь №: 57383 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 14:22 |
|