Жилой дом в системе IT , Возможные грабли |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Жилой дом в системе IT , Возможные грабли |
29.6.2020, 7:02
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
. Вообще удивительно, кто додумался разрешить подключение бытовухи к ТСНу? в СССР - почти на всех ПС с ДЭМ, обычно стоял 2-х квартирный дом, питался от ТСН. В котором и жили ДЭМы. Между квартирами дежурка (наверно какой-то типовой проект Минэнерго), стояла аппаратура связи (стойка ВЧ и рация). И что интересно, ДЭМ пользовался электричеством БЕСПЛАТНО! Я видел документ Минэнерго примерно 1970 г. (Бывший ДЭМ судился со сбытом и нашел его). Запрещалось только электроотопление от ТСН, кроме помещения дежурки. Только с сокращением ДЭМов с конца 90-х эти дома начали переключать на обычную сеть. на ЖД наверняка что-то аналогичное Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 29.6.2020, 7:11 |
|
|
|
29.6.2020, 8:05
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3794 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Пришло время привести подключение в соответствии с требованиями 21-го века..... ...жители - пенсионеры. ..... или УЗО по-любасу. И три провода, вероятно, надо доставить до квартиры. Вам лишний геморрой охота поиметь? Наоборот землю подальше от дома и квартир... В доме "течь" начнет, УЗО начнет срабатывать. На практике никто эту утечку искать не будет. Замученные постоянными отключениями жители просто выкинут УЗО и подключатся напрямую. Дальше будет постоянная утечка на хорошо организованную тобой через третий провод землю, а у тебя будет на подстанции постоянно "звонить"... и будешь, как козел отпущения, постоянно ходить и искать утечки в доме, чтобы погасить звонилку на подстанции. Оно тебе надо? Оставь как есть на двух простых автоматах и пусть так и работают. |
|
|
29.6.2020, 8:24
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
И что интересно, ДЭМ пользовался электричеством БЕСПЛАТНО! Это было в ДРУГОЙ стране.. Под другим флагом, гербом и гимном... и с другой идеологией Вам лишний геморрой охота поиметь? По хорошему, надо вообще технологию и бытовуху разделить. А то случится в бытовке какой-нибудь эксцесс (а с пенсионерами это запросто) и технология "раком встанет"... нафик надо такой гемор? Сообщение отредактировал Ixtim - 29.6.2020, 8:28 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
29.6.2020, 8:40
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3794 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Это было в ДРУГОЙ стране.. Под другим флагом, гербом и гимном... и с другой идеологией По хорошему, надо вообще технологию и бытовуху разделить. А то случится в бытовке какой-нибудь эксцесс (а с пенсионерами это запросто) и технология "раком встанет"... нафик надо такой гемор? Да я вообще не понимаю смысл все этой противоречивой затеи. Технология со стороны подстанции требует "подальше от земли", а он наоборот тащит землю в дом, чтобы собирать весь мусор в виде утечек и повышает вероятность возникновения аварии. |
|
|
|
29.6.2020, 9:23
Сообщение
#25
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10648 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если по букве закона, то да. Потому как, колхозить "обманки", из говна и палок, себе дороже может обойтись. Вообще удивительно, кто додумался разрешить подключение бытовухи к ТСНу? Заря электрификации. Это было типовое решение, когда рядом со строящейся тяговой подстанцией ставили жильё для работников электрохозяйства; а запитывали от ТСНа. В большей части трансы на 0,4 поставили; нужда заставила. В данном конкретном случае надо выкручиваться минимальными средствами. а он наоборот тащит землю в дом, чтобы собирать весь мусор в виде утечек и повышает вероятность возникновения аварии. Считаю, что IT без защитного проводника и УЗО - та самая партизанщина. Случись что - не отмоешься. До реконструкции можно было ссылаться на тяжкое наследие ГОЭЛРО, а теперь переделали, а современные требования не соблюли. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
29.6.2020, 9:50
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
В данном конкретном случае надо выкручиваться минимальными средствами. Ну тогда начинаем кружок "умелые руки" Цель - увеличить ток ОЗЗ до четкого срабатывания УЗО в квартирах. Поскольку обмотки ТСН соединены в треугольник, нуля нет. Но его можно сделать. 3 резистора сопротивлением, например 1 кОм каждый. Соединяем в звезду, ноль резисторов - на землю. Сигнализации об ОЗЗ на ПС это мешать никак не будет. Ток ОЗЗ получается = 127/1000= 0,127 А. Уже что-то. Выделяемая мощность 127*0,127= 16 Вт в нормальном режиме, в режиме ОЗЗ 220*0,22=50 Вт. Пойдут 50-ваттные зеленые резисторы. Как вариант можно вместо резиков использовать лампочки на 220 В. Будет "до кучи" световая сигнализация о поврежденной фазе. |
|
|
29.6.2020, 10:38
Сообщение
#27
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10648 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ну тогда начинаем кружок "умелые руки" Цель - увеличить ток ОЗЗ до четкого срабатывания УЗО в квартирах. Поскольку обмотки ТСН соединены в треугольник, нуля нет. Спасибо, я тоже склонялся к подобной идее. Выяснил, что ТСНы - ТМ 250 У/Уо и ноль никуда не подключен. Даже пробивника нету. Уже проще. Контроль земли на подстанции - какая-то приблуда из трех резисторов и трех диодов, а между средней точкой и землёй - реле. На предупредиловку. Сообщение отредактировал Roman D - 29.6.2020, 10:41 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
29.6.2020, 11:53
Сообщение
#28
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Ну тогда начинаем кружок "умелые руки" Цель - увеличить ток ОЗЗ до четкого срабатывания УЗО в квартирах. Известно, что цепи СН подстанции очень важны, и если кто то чего то начнет там городить, могут отключить к е*еням. Не надо ничего придумывать, посмотрите устройство контроля изоляциии в сети IT типа HIS 71. |
|
|
29.6.2020, 12:28
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17048 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
29.6.2020, 12:54
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
какая-то приблуда из трех резисторов и трех диодов, а между средней точкой и землёй - реле. На предупредиловку. Это не "какая-то приблуда", а типовое устройство контроля изоляции, УКИ. Не зря же службы ПС имеют мнение, что если "проводов больше, чем 3 и тоньше, чем в карандаш", пусть служба РЗА разбирается.... |
|
|
|
29.6.2020, 13:27
Сообщение
#31
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10648 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Это не "какая-то приблуда", а типовое устройство контроля изоляции, УКИ. Ну, на безптичье, но всё равно на отключение не работает. Пока есть персонал на ТП, можно работать до посинения с одной фазой на земле. А вот потребителям это уже неприемлемо. Для них - защитное отключение. Три лампочки 220 на одной подстанции тоже есть. Но там изолировочный траф поставили. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|