Срабатывает УЗО при включении компрессора кондиционера , при установке и первичной проверке

MOCKBA
сообщение 28.6.2020, 0:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 30.4.2018
Из: Москва
Пользователь №: 54088



Вопрос для профи.
Квартира в панельном доме серии П44Т. Срабатывает общее УЗО на квартиру (не отдельный автомат).
При установке НОВОЙ сплит-системы (Dantex RK-09SSI Инвертор BTU: 9) было проложено 2 трассы: питающая и межблочная от внешнего блока до сплита.
При включении питания через обычную бытовую розетку внутренний блок начинает работу, никаких ошибок не выдает.
Как только включается компрессор у внешнего блока - срабатывает общее УЗО на всю квартиру (50А / 30мА).
Оба блока подключены правильно (N-1-2-PE, по цветам).
Было проверено на повреждение трассы путем подключения напрямую отдельной воздушной линией межблочное соединение.
Были проверены все концы многожильных проводов на предмет касания отдельных тонких жилок друг с другом и с корпусами в обоих блоках и вилке.
По сути, соприкасание "нуля" и "земли" в проводке исключено. Розетки в доме на включение иных приборов таких проблем не дают.
Пусковой ток в инверторном кондиционере минимальный и не может УЗО так чутко срабатывать.
Что же может еще быть причиной срабатывания на утечку? Неисправность в обмотке компрессора самого внешнего блока?
Если это исключить, что как еще можно проверить?

По итогу установщики кондиционера после всех попыток сняли блоки и удалились, а мне теперь ждать, когда заберут новый товар на экспертизу / ремонт и ждать вердикта или замены.
Прошу всех, кто уже сталкивался с подобной проблемой написать свои мысли и советы.

Сообщение отредактировал MOCKBA - 28.6.2020, 0:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Constantin_Logan
сообщение 28.6.2020, 5:54
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 4.4.2013
Пользователь №: 32142



Такое может быть из-за некачественного УЗО, была похожая ситуация, решилась заменой на исправное УЗО.


--------------------
УПНР, специалист ОВКВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.6.2020, 8:07
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(MOCKBA @ 27.6.2020, 23:12) *
Что же может еще быть причиной срабатывания на утечку? Неисправность в обмотке компрессора самого внешнего блока?

УЗО не мерит утечку, а сравнивает токи в фазном и нулевом проводниках.
Если предположить, что УЗО исправно, то где-то всё- таки есть сообщение между землёй и нулём. При нарушении изоляции проблема выяснялась обычным тестером.
Отсоединить компрессор и замерить отсутствие контакта N-PE.
Измерить изоляцию компрессора.

Цитата
соприкасание "нуля" и "земли" в проводке исключено

Ну-ну.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.6.2020, 8:18
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(MOCKBA @ 28.6.2020, 0:12) *
Пусковой ток в инверторном кондиционере минимальный и не может УЗО так чутко срабатывать.
Это может быть "последней каплей", ибо УЗО на всю квартиру, в проводке и оборудовании которой и без кондиционера утечек "под завязку".

Сообщение отредактировал Олега - 28.6.2020, 8:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 28.6.2020, 8:25
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(MOCKBA @ 28.6.2020, 0:12) *
По итогу установщики кондиционера после всех попыток сняли блоки и удалились, а мне теперь ждать, когда заберут новый товар на экспертизу / ремонт и ждать вердикта или замены.
Прошу всех, кто уже сталкивался с подобной проблемой написать свои мысли и советы.


Дождитесь результатов экспертизы, и всё станет на свои места. А так получается гадание "через интернет"..


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.6.2020, 8:28
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(MOCKBA @ 28.6.2020, 0:12) *
По итогу установщики кондиционера после всех попыток сняли блоки..
Поспешили. Первым делом нужно было попробовать отключить (автоматами) все групповые линии в квартире.


Цитата(Ixtim @ 28.6.2020, 8:25) *
Дождитесь результатов экспертизы..
Только за чей счёт банкет ? Экспертиза, монтаж-демонтаж ?..
Это "забег перед паровозом".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 28.6.2020, 8:38
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Олега @ 28.6.2020, 9:28) *
Только за чей счёт банкет ? Экспертиза, монтаж-демонтаж ?..
Это "забег перед паровозом".


насколько я понял, кондей уже забрали на изучение... Поэтому вопросы, "кто банкует", наверняка были обговорены..


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MOCKBA
сообщение 28.6.2020, 8:54
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 30.4.2018
Из: Москва
Пользователь №: 54088



Цитата(Roman D @ 28.6.2020, 8:07) *
УЗО не мерит утечку, а сравнивает токи в фазном и нулевом проводниках.
Если предположить, что УЗО исправно, то где-то всё- таки есть сообщение между землёй и нулём. При нарушении изоляции проблема выяснялась обычным тестером.
Отсоединить компрессор и замерить отсутствие контакта N-PE.
Измерить изоляцию компрессора.



Цитата(Олега @ 28.6.2020, 8:18) *
Это может быть "последней каплей", ибо УЗО на всю квартиру, в проводке и оборудовании которой и без кондиционера утечек "под завязку".



Цитата(Олега @ 28.6.2020, 8:28) *
Поспешили. Первым делом нужно было попробовать отключить (автоматами) все групповые линии в квартире.


Только за чей счёт банкет ? Экспертиза, монтаж-демонтаж ?..
Это "забег перед паровозом".


Большое спасибо за советы! Жаль не было времени все проверить во время первого запуска. Установщики сильно торопились, хотя это была последняя вечерняя заявка у них.
Там вообще ребята мутные, делали всё на "от@#$ись" по сути. Пока трассу межблочную тянули, оборвали всю наружную ленту на ней.
Мог бы погрешить и на это. Но ведь проверяли в последствии новым куском провода по воздуху напрямую, результат был тот же.
Я мог бы так же подумать, что при установке внутреннего блока пробили провод к розетке под ним, откуда и приходит питание (такие случаи в моей практике были, саморез оголил в кабеле нулевой и РЕ проводники), но ведь от этой же розетки включали мощный перфоратор SDS-max, и УЗО не срабатывало. Да и после их ухода я заново продолжил пользоваться этой розеткой...
Странно все это. Приехали, второпях смонтировали, потом несколько раз все перепроверили - вышибает, сняли блоки, оставили их мне, сказали позвонят из отдела "рекламации" и заберут. Денег не взяли.

Сообщение отредактировал MOCKBA - 28.6.2020, 8:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.6.2020, 9:20
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Кондиционерщики сейчас в загоне, и могло получится как в анекдоте: "а мене послали к тебе", то есть приехали лучшие из худших отрабатывать старые косяки.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 23:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены