Срабатывает УЗО при включении компрессора кондиционера , при установке и первичной проверке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Срабатывает УЗО при включении компрессора кондиционера , при установке и первичной проверке |
28.6.2020, 0:12
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.4.2018 Из: Москва Пользователь №: 54088 |
Вопрос для профи.
Квартира в панельном доме серии П44Т. Срабатывает общее УЗО на квартиру (не отдельный автомат). При установке НОВОЙ сплит-системы (Dantex RK-09SSI Инвертор BTU: 9) было проложено 2 трассы: питающая и межблочная от внешнего блока до сплита. При включении питания через обычную бытовую розетку внутренний блок начинает работу, никаких ошибок не выдает. Как только включается компрессор у внешнего блока - срабатывает общее УЗО на всю квартиру (50А / 30мА). Оба блока подключены правильно (N-1-2-PE, по цветам). Было проверено на повреждение трассы путем подключения напрямую отдельной воздушной линией межблочное соединение. Были проверены все концы многожильных проводов на предмет касания отдельных тонких жилок друг с другом и с корпусами в обоих блоках и вилке. По сути, соприкасание "нуля" и "земли" в проводке исключено. Розетки в доме на включение иных приборов таких проблем не дают. Пусковой ток в инверторном кондиционере минимальный и не может УЗО так чутко срабатывать. Что же может еще быть причиной срабатывания на утечку? Неисправность в обмотке компрессора самого внешнего блока? Если это исключить, что как еще можно проверить? По итогу установщики кондиционера после всех попыток сняли блоки и удалились, а мне теперь ждать, когда заберут новый товар на экспертизу / ремонт и ждать вердикта или замены. Прошу всех, кто уже сталкивался с подобной проблемой написать свои мысли и советы. Сообщение отредактировал MOCKBA - 28.6.2020, 0:19 |
|
|
|
28.6.2020, 5:54
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 |
Такое может быть из-за некачественного УЗО, была похожая ситуация, решилась заменой на исправное УЗО.
-------------------- УПНР, специалист ОВКВ
|
|
|
28.6.2020, 8:07
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10637 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Что же может еще быть причиной срабатывания на утечку? Неисправность в обмотке компрессора самого внешнего блока? УЗО не мерит утечку, а сравнивает токи в фазном и нулевом проводниках. Если предположить, что УЗО исправно, то где-то всё- таки есть сообщение между землёй и нулём. При нарушении изоляции проблема выяснялась обычным тестером. Отсоединить компрессор и замерить отсутствие контакта N-PE. Измерить изоляцию компрессора. Цитата соприкасание "нуля" и "земли" в проводке исключено Ну-ну. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
28.6.2020, 8:18
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Пусковой ток в инверторном кондиционере минимальный и не может УЗО так чутко срабатывать. Это может быть "последней каплей", ибо УЗО на всю квартиру, в проводке и оборудовании которой и без кондиционера утечек "под завязку".
Сообщение отредактировал Олега - 28.6.2020, 8:19 |
|
|
|
28.6.2020, 8:25
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
По итогу установщики кондиционера после всех попыток сняли блоки и удалились, а мне теперь ждать, когда заберут новый товар на экспертизу / ремонт и ждать вердикта или замены. Прошу всех, кто уже сталкивался с подобной проблемой написать свои мысли и советы. Дождитесь результатов экспертизы, и всё станет на свои места. А так получается гадание "через интернет".. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
28.6.2020, 8:28
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
По итогу установщики кондиционера после всех попыток сняли блоки.. Поспешили. Первым делом нужно было попробовать отключить (автоматами) все групповые линии в квартире. Дождитесь результатов экспертизы.. Только за чей счёт банкет ? Экспертиза, монтаж-демонтаж ?..Это "забег перед паровозом". |
|
|
28.6.2020, 8:38
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Только за чей счёт банкет ? Экспертиза, монтаж-демонтаж ?.. Это "забег перед паровозом". насколько я понял, кондей уже забрали на изучение... Поэтому вопросы, "кто банкует", наверняка были обговорены.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
28.6.2020, 8:54
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.4.2018 Из: Москва Пользователь №: 54088 |
УЗО не мерит утечку, а сравнивает токи в фазном и нулевом проводниках. Если предположить, что УЗО исправно, то где-то всё- таки есть сообщение между землёй и нулём. При нарушении изоляции проблема выяснялась обычным тестером. Отсоединить компрессор и замерить отсутствие контакта N-PE. Измерить изоляцию компрессора. Это может быть "последней каплей", ибо УЗО на всю квартиру, в проводке и оборудовании которой и без кондиционера утечек "под завязку". Поспешили. Первым делом нужно было попробовать отключить (автоматами) все групповые линии в квартире. Только за чей счёт банкет ? Экспертиза, монтаж-демонтаж ?.. Это "забег перед паровозом". Большое спасибо за советы! Жаль не было времени все проверить во время первого запуска. Установщики сильно торопились, хотя это была последняя вечерняя заявка у них. Там вообще ребята мутные, делали всё на "от@#$ись" по сути. Пока трассу межблочную тянули, оборвали всю наружную ленту на ней. Мог бы погрешить и на это. Но ведь проверяли в последствии новым куском провода по воздуху напрямую, результат был тот же. Я мог бы так же подумать, что при установке внутреннего блока пробили провод к розетке под ним, откуда и приходит питание (такие случаи в моей практике были, саморез оголил в кабеле нулевой и РЕ проводники), но ведь от этой же розетки включали мощный перфоратор SDS-max, и УЗО не срабатывало. Да и после их ухода я заново продолжил пользоваться этой розеткой... Странно все это. Приехали, второпях смонтировали, потом несколько раз все перепроверили - вышибает, сняли блоки, оставили их мне, сказали позвонят из отдела "рекламации" и заберут. Денег не взяли. Сообщение отредактировал MOCKBA - 28.6.2020, 8:56 |
|
|
28.6.2020, 9:20
Сообщение
#9
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10637 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Кондиционерщики сейчас в загоне, и могло получится как в анекдоте: "а мене послали к тебе", то есть приехали лучшие из худших отрабатывать старые косяки.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|