Особенности проектирования медицинских учреждений |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Особенности проектирования медицинских учреждений |
16.6.2020, 11:05
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Приветствую, коллеги!
Никогда не сталкивался с проектированием электроснабжения медицинских учреждений. Сейчас впрягся в проект небольшого санатория в котором будут медкабинеты и кабинеты физиотерапии. Собственно, есть ли какие то кардинальные особенности (требования) к таким помещениям в частности, и к зданию в целом? Начиная от резервирования по категорийности и заканчивая системой уравнивания потенциалов и повторного заземления. Буду благодарен за любые ссылки. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
17.6.2020, 9:48
Сообщение
#2
|
|
Гости |
... Никогда не сталкивался с проектированием электроснабжения медицинских учреждений. ... Флаг Вам в руки: "ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) Группа Е08 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Электроустановки зданий Часть 7-710 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ Электроустановки медицинских помещений ..." |
|
|
17.6.2020, 11:40
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Флаг Вам в руки: "ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) Группа Е08 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Электроустановки зданий Часть 7-710 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ Электроустановки медицинских помещений ..." Спасибо ! -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
17.6.2020, 12:14
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 |
см. так же СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования
там есть нормы по категорийности и по освещенности. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 17.6.2020, 12:17 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
|
|
|
|
17.6.2020, 14:48
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
см. так же СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования там есть нормы по категорийности и по освещенности. И вам, Валерий, спасибо. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
17.6.2020, 15:32
Сообщение
#6
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 |
и вам того же, успехов.
-------------------- будем порядочны и профессиональны
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 16:51 |
|
|
|
|