розетка в ванной ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
розетка в ванной ? |
Гость_goa_* |
22.4.2005, 11:11
Сообщение
#1
|
Гости |
хочу установить разетку в ванной комнатеб внешную, здвоенную
в разетку будет потключаться стиральная машина и радиатор 100ватт провод отведён от другой разетки через дырку в стене 2 провода, без заземления стены в ванной из плитки на гипсокартоне и кирпича в ванной очень сыро, после процедур стены покрываются каплями и всё стикает разетка будет установленна где то на 30 см от полона, внешняя, к ней будет подводиться провод который выходит из стенки чуть ниже чем розетка. розетка будет крепиться на силикон к стенке возможно ли такое подключение? безопасно ли? какие опасности могут быть в таком случае? как правильно подключить и установить что бы было менее безопасно? |
|
|
|
Гость_Pavel_* |
22.4.2005, 11:50
Сообщение
#2
|
Гости |
Ставь если жить надоедо.
А вообще-то установка розеток в ванне запрещена. |
|
|
22.4.2005, 12:33
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 |
Почему запрещено это ясно.
Где-то прописано слово "ванна" конкретно? |
|
|
Гость_Pavel_* |
22.4.2005, 13:50
Сообщение
#4
|
Гости |
Во всех документах обычно оперируют понятием ".. категория помещения с повышенной влажностью.."
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
22.4.2005, 13:59
Сообщение
#5
|
Гости |
спасибо за быстрый ответ
а почему запрещенна? что именно может произойти? теоритически и практически? А как же мне быть? как мне например подключить радиатор в ванной? посоветуйте, практики |
|
|
Гость_Гость_* |
22.4.2005, 15:42
Сообщение
#6
|
Гости |
ПУЭ
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц. В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины. Вот так! зона 3 насколько я помню 0,6м от ванной Так что ставь УЗО обязательно, и можешь ставить розетку! При появлении фазы на корпусе обогревателя, узо сразу не выбьет, его выбьет только при прикосновении к корпусу, в принципе безопасно, т.к. 30мА |
|
|
Гость_goa_* |
22.4.2005, 16:04
Сообщение
#7
|
Гости |
А что это за устройство такое? Пробки?
У меня на щитке в квартире стоят пробки, вроде на 2 ампера (или сколько там по бытовым нормам в квартирах обычо? ) то есть мне нужно поставить отдельную пробку на ванную? какую то специальную для влажных помещений? подскажите что конекретно мне нужно спрашивать в магазине. а бывает такое устройство которое около розетки мантируется? и почему 0,6 метра от душевой? чем это обуславливается? у меня так и есть, 0,6 метра. а если обошреватель 100ват + стиральная машина - у меня это устройство выбивать постоянно не будет? 0,5 ампера ведь |
|
|
|
22.4.2005, 16:16
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Я в детстве печатал в ванной фотографии и ночью слушал магнитофон через советские наушники (чтобы не мешать другим спать). А наушники с открытыми контактами. Там напряжение до 30В. Так вот, когда я касался этих контактов в ванной, очущение очень неприятное, но стоит сделать шаг в сторону, ничего не чувствовал.
|
|
|
22.4.2005, 17:22
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 |
Цитата А что это за устройство такое? Пробки?
УЗО - устройство защитного отключения, отключающее токи утечки, спасает жизни людей Цитата и почему 0,6 метра от душевой? чем это обуславливается?
брызгами шампанского Цитата а бывает такое устройство которое около розетки мантируется?
вроде розетки такие есть, с встроенным УЗО когда узнаете сколько стоят скажите нам Народ, а там такого правила нет:"Перед тем как лечь в ванну УЗО проверяется нажатием кнопки ТЕСТ" |
|
|
Гость_goa_* |
22.4.2005, 17:36
Сообщение
#10
|
Гости |
а ведь речь шла о маломощной пробке
а если у меня туда будет и радиатор 100-150 ватт и стиральная машина, это устройство выдержит нагрузку? |
|
|
|
22.4.2005, 19:57
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1852 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
2 провода, без заземления
стены в ванной из плитки на гипсокартоне и кирпича в ванной очень сыро, после процедур стены покрываются каплями и всё стикает разетка будет установленна где то на 30 см от полона, внешняя, к ней будет подводиться провод который выходит из стенки чуть ниже чем розетка. Ясно,что в автор в электричестве соображает поверхностно, но судя по всему инстикт самосохранения развит нормально. Но ставить нагревательные приборы в ванной, пусть даже и масляные радиаторы, кстати не разу не встречал радиатор мощностью 100 ватт, |
|
|
23.4.2005, 0:45
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.3.2005 Пользователь №: 2556 |
УЗО ставить надо обязательно. При установке УЗО необходимо прокладывать до розетки трехжильный кабель. УЗО(дифавтомат) стоит примерно 55$ в зависимости от производителя. Рекомендую ABB или Moeller.
Розетку необходимо покупать со степенью защиты IP44, обычно с крышечками. Видел как умельцы ставили обыкновенные розетки с прокладками, для достижения необходимой степени защиты. Но лучше купить уже сразу нормальные. При установке в ванной комнате розеток уж точно необходимо сделать выравнивание(или уравнивание, ) потенциалов. От щитка притянуть земляной провод(ну хотябы 4мм2), поставить распред коробку и от неё повторно заземлить стиралку и вводы водопровода и канализации. Вещь очень нужная даже если не ставишь розетки в ванной. Например сосед решить отмотать электричество со своего счетчика и присоеденится к водопроводу(при этом ещё и напортачит) или умник заземлит свою стиралку на трубы, а ты полезешь купаться - приятного мало. |
|
|
Гость_goa_* |
25.4.2005, 11:27
Сообщение
#13
|
Гости |
заземления у меня не предусмотрено в доме, к щитку идут 2 провода
да, в электронике подобной я понимаю мало, вот поэтому и обратился на форум а если розетку спрятать в шкафчик для раковины, это поможет? посоветуйте что нибудь |
|
|
Гость_goa_* |
25.4.2005, 11:38
Сообщение
#14
|
Гости |
И я так понимаю что нагревательные приборы в ванной не ставят?
А как же электронные змеевики? Как их устанавливают в ванной? А если мне обогреватель подключить не розеткой, а провод вывести из ванной и соединение будет уже не в ванной? Или это безсмысленно? |
|
|
26.4.2005, 9:33
Сообщение
#15
|
|
Модератор Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(goa) А если мне обогреватель подключить не розеткой, а провод вывести из ванной и соединение будет уже не в ванной?
Лучшее решение! И отверстие, где провод "лежит" "загерметизировать" не агрессивным (по отношению к материалу изоляции провода) герметиком. |
|
|
Гость_goa_* |
26.4.2005, 10:08
Сообщение
#16
|
Гости |
А то что влага будет попадать на обогреватель это ничего? или обогреватель нужно выбрать для влажных помещений?
а как быть со стиральной машиной? кто нибудь знает можно ли обычно в стиральных машинах заменить провод с вилкой, на другой провод, не разбирая машину? и будет ли нормально если провод стиральной машины вывести так же из ванной и соединение сделать так же вне ванной комнате? будет безопасно? |
|
|
Гость_goa_* |
28.4.2005, 14:09
Сообщение
#17
|
Гости |
помогите
|
|
|
Гость_Гость_* |
28.4.2005, 14:34
Сообщение
#18
|
Гости |
Уже прозвучали ответы
УЗО и система уравнивания потенциалов не хотите уравнивать, не уравнивайте, но узо поставьте обязательно! вынос розетки ничего не решит |
|
|
Гость_goa_* |
28.4.2005, 16:00
Сообщение
#19
|
Гости |
Так я же писал, что нет у меня заземления в доме.
Или его можно как то сделать? посоветуйте что нибудь? |
|
|
29.4.2005, 11:31
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Проведи дополнительный провод от корпуса самого щитка на лестничной клетке. Он и будет заземляющим.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 3:53 |
|