Помогите рассудить , Нужно экспертное мнение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите рассудить , Нужно экспертное мнение |
10.6.2020, 13:59
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.6.2020 Пользователь №: 57302 |
Дорогие читатели помогите рассудить ситуацию, недавно поступило обращением из одного общественного здания о том что выключился аппарат защиты номиналом С40А 3-х полюсный, сильное значение этому факту не придали так как он отключился без вводного автомата тогоже номинала что и выше, его просто включили и все заработало, ночью того же дня автомат снова сработал и до утра оставался отключённым. Утром придя на объект я увидел что сработали все автоматы на этой линии включая вводной и установленный в ВРУ 0,4кВ. До моего приезда робочие по зданию решили его опять включить и с их слов спустя несколько секунд выключались все три. Сняв крышку со щита я увидел что на автомате подключены два трёхфазный кондиционера двумя кабелями, открутив их оба я начал сначала замерять сопротивление между фазами и нулем, и между фазами, везде была бесконечность кроме одного кабеля на нем одна из фаз имела сопротивление между нулем равное 400 Ом, мне такое сопротивление показалось очень низким и я его отбросил и подключил только рабочий кабель. В этот момент приехала организация обслуживающая кондиционеры я им доложил что их оборудование неисправно на что они мне ответили что я ничего не понимаю и дело тут не в кондиционере и сказали включай мы посмотрим что не работает. Так как это здание принадлежит дочерней компании Газпром я не имею право согласно действующим правилам включать оборудование которое повреждено, так я им и ответил. Далее я при них что бы не быть голословным, решим провести замер сопротивления изоляции. От наружнего блока кондиционера они откинули кабель и я замерил магаометром все жилы между собой. Не одно из измерений небыло ниже 12ГОм. На что они мне обозвали сказали что я ничего не понимаю и кондиционер работает. Я замерил сопротивление после отключения кондиционера и 400 Ом магически исчезли. Так как этот кондиционер стоит в серверной им пришлось в срочном порядке менять местами рабочий и не рабочий. Т.е. я подключил заведомо рабочий конд на тот же кабель и все работае по сей день, примерно 2 недели. За то что я отказался включать нерабочим кондиционер они забрали его и вернув сегодня сказали что все работает а Ваш электрик ничего не понимает. Помогите рассудить! Забыл рассказать после того когда произошло переключение между конд. Я подал напряжение попросил их проверить как все работает дождался сигнала что все фазы есть поехал домой проездом минут 5 мне позвонили и сказали что одной из фаз нету, хотя я своими руками взял все фазы зачистил заново и согнув для лучшего контакта неищолированную часть вставил в автомат и хорошо затянул, я попросил ничего не трогать и вернулся по приезду я увидел кусок одной из фаз в руках у кондиционерщика который мне сказал что она сломалась ( в этом месте слегка была нарушена изоляция ещё до меня и замотана изолентой посмотрев на кусок который он уже успел выкрутить из автомата я увидел что кончик в месте облома сильно загнут.
|
|
|
Eservice Помогите рассудить 10.6.2020, 13:59
Sky_net Цитата(Eservice @ 10.6.2020, 13:59) Дорог... 10.6.2020, 14:33
Электромонтёр Вы как электрик работаете сами по себе или кому то... 10.6.2020, 14:40
Sky_net Цитата(Электромонтёр @ 10.6.2020, 14:40) ... 10.6.2020, 15:02
Constantin_Logan Автомат срабатывал? Срабатывал. Было подключено чт... 10.6.2020, 14:50
Eservice Моя организация обслуживает электрооборудование, и... 10.6.2020, 15:23
Sky_net Цитата(Eservice @ 10.6.2020, 15:23) Я опя... 10.6.2020, 15:31
Eservice Так он же у них простоял где то 2 недели наверное ... 10.6.2020, 15:40
Sky_net Кто его знает как они его проверяют после ремонта ... 10.6.2020, 17:28
-Mike- Цитата(Eservice @ 10.6.2020, 16:59) недав... 10.6.2020, 18:06
Constantin_Logan Ответственный за ЭХ должен "гнуть" таких... 10.6.2020, 18:18
Электромонтёр Какой то странный ответственный за электрохозяйств... 10.6.2020, 22:10
Eservice Пандемия! Кроме меня в здание с моей организац... 11.6.2020, 5:28
Ixtim плюсану за пост №2, надо разбираться с кондиционер... 13.6.2020, 16:13
Sky_net Цитата(Ixtim @ 13.6.2020, 16:13) Повсюду ... 20.6.2020, 9:00
Roman D Цитата(Sky_net @ 20.6.2020, 9:00) Фирмы х... 20.6.2020, 10:27
___VITOS___ А можно узнать модель кондиционера? 19.6.2020, 16:50![]() ![]() ![]() |
|