Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление установки , Установка для заморозки грунта 28 кВт

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 5.7.2020, 16:14
Сообщение #1





Гости






1.Подскажите,в жилом доме в подвале поставили установку заморозки грунта 28 кВт,на неё с щитовой по проекту приходит ввг 5х35,для защитного заземления достаточно кабельной жилы ?или отдельно нужно до контура заземления дома выводить полосу.?
2.Каким сечением нужно вести заземление на лоток именно от гзш,а не перемычки-не нашел толком ответа.
P.s Я электрик,прораб ничего не знает) энергетик уволился,советоваться не с кем(
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Constantin_Logan
сообщение 5.7.2020, 17:06
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 4.4.2013
Пользователь №: 32142



Достаточно, сечение минимум 25мм.


--------------------
УПНР, специалист ОВКВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 5.7.2020, 17:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Вообще, должно быть сечение заземляющего проводника не меньше фазной жилы питающего кабеля. Установку смонтировали без проекта?

Сообщение отредактировал Ixtim - 5.7.2020, 17:22


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 6.7.2020, 10:41
Сообщение #4





Гости






Суть в том что сама сборка щита не предусматривает что от него будет заземляется сама установка,земля приходит в Клемник который на Дин рейку-контакт клемника затяжной на Дин рейку т.е. металосвясь идёт чисто через Дин рейку,я не думаю что они таким образом собирались заземлить всю установку,никаких посерьёзнее болтов и т.д не предусмотренно,а кабель они просто заказали с большим запасом,щиток рассчитан на кабель 16 КВ,вот и не пойму Толи проект не правильный и рассчитывалось что заземление установки от кабеля,или кто занимается самой установкой должны делать своё заземление отдельное-у них вообще проекта нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему